55问答网
所有问题
当前搜索:
3相4线漏保接3火能跳闸吗
三相
四线漏电保护 接
一个三相桑拿炉,只用到三相火线和地线,漏保进
线四
...
答:
你甚至出线可以不接三根火线中的一根也要接零线。
漏电保护器能够自己跳闸
,说明漏电控制板上有电压,能够工作。
三相
四线漏电保护
器,进
线接
正确,出线接三根火线,其中一根火线接地了,会...
答:
三相四线漏电保护器只要接线正确,同时漏电保护器本身没有故障(按动检测按钮时保护器跳闸)输出ABc三相火线以及零线接地都
会引起跳闸
。
三相
四线漏保
下线接出三根火线零线接在零排上为什么会掉闸?
答:
三相四线供电,通常会引出若干个单相电使用,造成三相电流不均衡。此时不把零线接入保护器。
就会导致跳闸
。
我三相
四线
漏电开关接三相电焊机,主零线有进
漏保
。电焊机接了三根火线...
答:
支持陈坚道师傅的回答,你要搞清楚的是漏电断路器的工作原理,那个零线除了用来做单相设备电源回路之用外,还起到了作为漏电断路器的整个漏电检测单元和脱扣线圈的回路之用。
问题:
漏电保护
器必须接入n线才能正常工作吗? 如果是三相火线通过能起到...
答:
如果是3相4线漏电保护器,N线是必须接才能正常工作,任何一相漏电,漏电流超过30ma,都会跳闸断电保护
。3相漏电保护器,进出都是3条相线,是电机类的漏电保护器。
4p
漏保
出线接三相电不接零漏电会
跳闸吗
答:
3相4线
漏电开关下口只用了3相火线,没有用零线,不发生漏电及短路过流开关是不会
跳闸
的。
三相
四线漏电保护
器只接三根火线控制电机。不接零线不能起到保护作用...
答:
可以保护(短路保护),但没
漏电保护
,相当于3P的空开
三相
四线漏电保护
器接三相电跳接两相不跳怎么回事?
答:
第一种是两相火线经过整流滤波得来的,这种供电形式适用于三相三线漏电保护器,第二种就是用一火线(ABC任意一相)一零线,整流滤波而来的,这种供电方式适用于三相
四线漏保
。如果出现上述情况,很可能就是把供给漏保控制器供电相断开后,控制部分失去供电,不能够可靠工作,引起漏电不
跳闸
故障。
三相
四线漏电保护
器
能接
三相三线电源实现漏保功能吗
答:
三相
四线漏电保护
器能接三相三线电源实现漏保功能吗?答案只有一个不可以。而且你用三相四线漏电保护断路器接三相三线电源是无法工作的。也就是,当你把三相三线接到三相四线漏电保护断路器上,出线负载不管你用多小的功率的设备,都出现掉闸故障。
三相
四线漏保
,上端正常接线,下端就接三相水泵,没有接零线,如果水泵漏电...
答:
如果水泵有零线端子就接零线;没有零线端子,接A、B、C三相是没有问题的。无论那种接法只要水泵漏电,
漏电保护
器都会
跳闸
(由零序电流互感器检测)。零序电流互感器不管同向穿过几根导线(A、B、C),必须保证流出和流入的电流相等,这样检测不到有感应电流才能让电器正常工作。若漏电或接地,破坏三相...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
四线漏电开关只接3相
三项四线的漏保只接三火行吗
四相漏保接三相能用吗
一个空开一个漏保连接图
四线制漏保接三个火线会跳不
三相四线制开关送电就跳闸
四个孔的空开怎么接三相电
3箱4线漏电不接零线会跳闸吗
三相四线不能用4P开关吗