55问答网
所有问题
当前搜索:
3相继电器接线图解
三相
继电器
能上能下怎么
接线
答:
三相
继电器
能上能下
接线
图:工件原理:带电气互锁的正反转控制电路 将接触器KM1的辅助常闭触点串入KM2的线圈回路中,从而保证在KM1线圈通电时KM2线圈回路总是断开的;将接触器KM2的辅助常闭触点串入KM1的线圈回路中,从而保证在KM2线圈通电时 KM1线圈回路总是断开的。这样接触器的辅助常闭触点KM1和KM2...
三相电时间
继电器
怎么
接线
答:
1、控制
接线
:把它看成直流
继电器
来考虑。2、工作控制:虽然控制电压接上了,但是是否起控制作用,由面板上的计时器决定。
3
、功能理解:它就是一个开关,单刀双掷的,有一个活动点活动臂,就像常见的闸刀开关的活动刀臂一样。4、工作原理:计时无效期间,相当于平常电灯开关断开状态。有效时,继电器动作...
三相
继电器
怎么接啊,有图最好!本人菜鸟
答:
交流接触器1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。A1、A2是线圈,接工作电源,具体
接线
要根据实际控制要求接线。接线如图:
...交流接触器+热
继电器
+运行指示灯+启动按钮+停止按钮的自锁
接线
图
答:
接线
图如下:说明:启动按扭为SB1,停止按钮为SB2。按下SB2,KM得到电压吸合,辅助触点闭合实现自锁。此时电机运行。随即运行指示灯与线圈并联,指示灯开始亮。再按下SB1,KM线圈断电释放,此时电机停止运行。FR串联在接触器主触点输出与电机之间,在电路运行中,当电机过流时,FR常闭触头断开,KM线圈失电...
AH3-
3
时间
继电器接线
图是什么样的?
答:
AH3-
3
时间
继电器接线
主要有2种方式,具体如下图所示:1、控单线法:时间继电器额定电压为220V;3和5连接,6和8连接,1、2、4、7为电源即可;2、控双线法:时间继电器额定电压为220V;2、3、5、6、8连接,1、4、7为电源即可。时间继电器是电气控制系统中一个非常重要的元器件,在许多控制系统中,...
继电器
的正确
接线
?
答:
接线
图如下:5和6是一对公共端子,1和 2是一对常闭触点,
3
和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。一般中间
继电器
是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8...
热
继电器接线
图
图解
答:
1、热继电器的接线图,如图所示:2、接触器的主接点与热继电器的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。就拿三相接触器和三相热继电器来说继电器的
三
个主
接线接
到三相接触器的下端出口。
3
、通常热
继电器接
在接触器的下面,即主回路是断路...
Xj3一G断相与相序保护
继电器
实体
接线
图
答:
工作原理是:当三相相序正确时,经过阻容元件降压后电压较高,可以驱动检测机构动作,触点动作,比如常开接通,使串联的控制回路导通,可以正常工作。当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,
继电器
处于复位状态,比如常开触点,处于断开状态,串联在外部控制回路当中...
过热载
继电器
,三相
接线
柱右边那两个应该接什么线?
答:
图中的热
继电器
右边是辅助触点的
接线
柱。通常热继电器有一副常开/常闭转换触点,由
3
个接线柱引出,其中1个为公共点(Com),它同另一个接线柱组成常闭触点组(NC),同剩下的一个接线柱组成常开触点组(NO)。常闭触点组(NC)可以串联在控制回路中(同停止按钮串联),当热继电器发生过载动作时,切断设备...
三相四线漏电开关如何
接线
?
答:
1、三相四线漏电保护器入端必须
接
零线N。2、某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与
3
根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三线继电器接线图解
三相相序保护器原理图
三相三继电器接线原理图
三相继电器接法实物图
三相监视继电器接线图解
8脚继电器接线图解
相序保护器kc端子接线图
380v相序继电器电路图
继电器直接接三相电机图