3相电3千瓦用多少平方线
三相
电3kw用多大
电缆?
答:
3千瓦可以用1.5或2.5平方的电线
。1.5平方的铜芯线,能承载的电流是在8~15安左右,承载的功率是在3300瓦,220V一个千瓦4.5A、380V一个千瓦2.5A,220V,3300W电流是15A,选用2.5平方毫米的铜线,380V,3300W电流是8.7A,选用1.5平方毫米的铜线。导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需...
3kw三相电机
用多少平方的电线
?
答:
1-1.5
平方
毫米
铜线
即可。
3千瓦
三相380伏,电流约4.5安。
三相
电三
干瓦电机,
用多少平方
的线,公式是怎么算的,哪位大侠指点一_百度...
答:
给你解释一下,就是10
平方
一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是
铜线
呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以
3
, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。另外如...
3相
380V电机 功率3kw 额定电流5.7A 请问配
多少平方
的电缆?求计算公式...
答:
额定电流5.7A 除以电流密度2.5A每
平方
=2.28平方的
铜线
电缆。 5.7A/2.5A=2.28平方,取2.5平方的铜线电缆。
3
个
千瓦
三相电配
几平方
电缆
答:
3个千瓦的三相电配
4×1.5平方
电缆就足够啦。
国标
3
×1.5
平方
铜电缆200米能带三相3kw电动机吗?
答:
可以试一下。三相电动机每千瓦电流2.5安培,
3千瓦
不过7.5安培,一个
平方铜线
能负担6至8安培,如果线短,1平方就够,但电动机起动电流大,线长还要考虑电阻的压降,总之,为保证起动,最好还是换2.5平方比较保险。4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?答:电线的规格是指导体横截面...
3千瓦
三相电机60米距离
用多少平方的电线
答:
可以选用1.5-2.5
平方
铜芯线,就有充足的余量,完全可以满足 三相电 功率
3
.0
千瓦
60米 的要求。
三相
电3千瓦
5o来须
多少平方
铝线
答:
2.5
平方
米。由于电压不同,因此
需要使用的电线
也会有所区别,对于
三千瓦
功率的电器,若电压在220v,而工作电流在13.6A左右,使用2.5平方的铜芯线就够了。
请问一下,三相220伏
三千瓦
的电机要
用多大
的线 ?电流大约有多少安?
答:
求出三相220V 3KW的回路电流:I = 3KW / (根号
3
x 220V x 0.8)= 9.8A 查阅
三
芯铜电缆《安全载流量》,知:0.8
平方
毫米的电缆(11A)已达标,但考虑电缆的强度,最好选用2.5平方毫米的电缆。
3千瓦用多少平方的电线
答:
单相电路中
3千瓦
选用2平
铜线
,2.5平铝线。因为单相电路的电压值为220伏,在已知电器功率为3000瓦的情况下,先带入电流计算公式:电流=功率/电压,得实际运行电流为3000/220=13.64安,然后查表可得2.5平铜线安全载流量为22.5安,2.5平铝线的安全载流量为20安,均能满足运行需求。三相电路的电压值...