55问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦电机用多大热继电器
3KW
电动机需要多大
的
热继电器
答:
3KW电动机所需
热继电器
的选择,需要考虑
电动机的
额定电流和热继电器的整定电流。对于3KW
的电动机
,其额定电流通常在6A左右。热继电器的整定电流一般设定为电动机额定电流的1.1\~1.25倍,即6.6\~7.5A。因此,应选用调节电流范围为5\~9A的热继电器,并将整定电流设定为7A。请注意,这只是一个大致...
3KW
电机
配
多大
的
热继电器
答:
3kw国标电机最小电流6.3A 一般在6.8A左右。热继电器选用额定电流最好大于20A
,整定电流下限能调整到电机额定电流就可以了。推荐JR30-20 6.8-11A 调整到6.8A即可。这样刚好满足电机保护曲线。或者JRS1 09-25 5.5-8A 调整到6.8A 。实际整定根据电机特性再做进一步调整。选择热继电器最好配套你...
3KW
电机用多大热继电器
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,
即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流
,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
请问一台3KW
的电动机用多大
的,开关,接触器,
热继电器
呢?求经验算法...
答:
3
.断路器:断路器应选择1.5~2.1倍的额定电流,即10A左右,以便在
电机
启动时提供保护。4.
热继电器
:热继电器整定电流应在电机额定电流的1.1-1.5倍之间,例如3KW电机的额定电流约为6A,所以可以选择5A-8A的整定范围。具体来说,对于380V三相交流异步电机,1KW的电流大约为2A,所以3KW电机的电流约为...
三相
电机用
多少安的
热继电器
?
答:
3KW的电机大约需要6A多的电流
。断路器(三相断路器)的选择应考虑到电动机启动时电流可达到额定电流的4至7倍,因此可以选择25A的断路器。交流接触器应选择大于电动机额定电流1.2倍的值,9A或12A的接触器均可。热继电器应选择电动机额定电流的1.1至1.5倍,整定电流设置为电动机铭牌上的额定电流。
请问一台3KW
的电动机用多大
的,开关,接触器,
热继电器
呢?求经验算法...
答:
对于380V三相交流异步
电机
,1KW的额定电流大约是2A,因此3KW电机的电流预计在6A左右。空开(断路器)应选择能够承受电机启动4到7倍电流的,如25A,以防止过载。交流接触器则需要选择大于电机额定电流1.2倍以上的,如9A或12A,确保有效控制和保护。
热继电器
的选择范围应在电机额定电流的1.1倍到1.5倍之间...
3千瓦
的
电机用
14-22安的
热继电器
行不行?
答:
不行的,一般1千瓦的
电机
是2安,所以你的是
3千瓦
就是6安,但是6安的
热继电器
是指的最大值6安。你需要安装10安的热继电器,14一22A大了要烧电机的,别外空气开关要配25A的,空开是电机电流的4一6倍。
3kw的
电机要
配
多大
的交流接触器和
热继电器
?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3kw
电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、
热继电器
整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。
3
、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热...
380v
3千瓦电机
工作电流是多少安 配
热继电器
7安可以吗?
答:
380v
3千瓦电机
工作电流是6.8安左右。
热继电器
配7安完全可以。
请问
三千瓦电机
配
多大
的空气开关,交流接触器,
热继电器
,及多大的铜...
答:
10A的开关,9A的接触器,1.5的线
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3千瓦配多大的热继电器
3kw电动机用多大热继电器
3kw电机热继电器怎么选
3kw的电机热继电器调多少
3000瓦电机用多大接触器合适
3千瓦电机接触器多大
3kw的电机用多大热过载
3kw电机热继电器调多大
3kw用多大热继电器