55问答网
所有问题
当前搜索:
2丶2千瓦单相电机配什么电容
单相
异步
电动机
JZ632z型,220v,18ow,2A,怎么接线,多大
电容
,?
答:
单相电机
一般机外有三个引出线,因为单相电机中有
两
组绕组线圈,分别是一组主线圈,也叫运行线圈,一组副线圈,也叫启动线圈。启动线圈与启动
电容器
相配合,完成电机的启动、转向转换工作(电机转向倒换,就是将电源输入,有电容器的这头,挪到电容器的另一头)。接线电路图如下:启动电容器的容量大小,...
一
千瓦单相电机
需要配多大
电容
?
答:
如何选择电容值?一
千瓦单相电机
需要配多大电容?单相异步电机分有带启动电容与不带启动电容的两种。带启动电容的电机有一离心开关,当电机启动运转到一定转速时,离心开关会将启动电容自动甩开,只留下运行
电容器
。运行电容是提供旋转磁场的主要元件。1、单相电机运行电容器的 选配公式: C =1950I/Ucos ...
我想问问
单相电机两
个
电容
怎么接
答:
一般500W以下用单电容,750W以上用双电容。常见的
2
种:正交L型接线
单相
双
电容电机
和单相Y型接线双电容电机,内部绕组虽然不同,但是接线的原理是类似的。我们以L型接线为例,2个绕组构成L型,一个主绕组一个副绕组。2个电容并联,一个启动电容一个运行电容,启动电容串联一个离心开关。副绕组也就是启动...
单相电机
启动
电容
多大合适
答:
单相
1.5KW
电机
的电流约8A、功率因数约0.85附近,运行
电容
量:C=1950×I/U×cosφ=1950×8/220×0.85≈60(μF)该功率电机需要辅助启动
电容
,其容量为运行电容的
2
~3倍,宜选150μF。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵...
1.2
千瓦单相电机配
多大
电容
,启动电容和运行电容?
答:
要确定1.
2千瓦
(kW)的
单相电机
所需的
电容
量,需要了解电机的额定电压和功率因数。通常,单相电机的启动电容和运行电容是为了帮助电机启动和提高效率。启动电容和运行电容都是
电容器
,它们的单位是法拉(uF)。以下是一般情况下单相电机启动和运行电容的选择方法:1. 启动电容:- 启动电容用于帮助电机启动...
2千瓦
三相
电机
改成
单相
,用
二
个
电容
如何接,多大的电容?
答:
接一个
电容
就够了啊 容量一般是每百瓦十微法左右 具体得试验决定,如果要接
两
个的话,就是并联接,在起动起来以后摘掉一个电容
220V,1.1
千瓦
的
单相电机
启动
电容
需要多大
答:
在这个范围内的启动
电容
都是可以的。
单相电机
运行电容的计算公式:C=1950I/Ucos∮(微法)公式中:I:电机电流, U:电源电压; cos∮:功率因数, 取0.75,1950:常数 代入电机数据,计算出运行电容是33.24微法,所以启动电容的范围是34微法到136微法(取整了)...
如何正确接线
单相电动机
双值
电容
?
答:
单相
双值
电容
异步电机接线步骤如下:1.机壳上公有6个接线柱,分别为:主绕组的
两
个脚、副绕组的两个脚、离心开关的两个脚。主绕组接220V;副绕组串联运行电容后与主绕组并联;启动电容串联离心开关后与运行电容并联。比如1.5
KW的电机
,主绕组阻值1Ω;副绕组
2
Ω;离心开关0Ω,用万用表可以测量分辨...
单相电机
怎么加
电容
可以实现
2
个速度
答:
首先你没弄明白异步
电动机
是什么回事。转速是靠供电的频率和电机的磁极数来决定的而不是靠电容!电容只是让电机产生一个滞后90度的电流用来启动的而已!启动后有没有
电容电机
一样转的。极数少的电机转的快,比如
2
极电机转数在2800左右,4极就只能是1400左右了。以此类推。电源频率你也改不了所以无法...
0.55
单相电机
额定电流4.5a卸下
电容
一颗线,同另外
2
颗接在单相变频器uvw...
答:
请选用专用的单项变频器吧,如果
电机
的主副绕组不是相似的,那么你这样弄,会折寿。。