2p空开漏保如何接线
开空调电闸吱吱响危险吗
答:
导致电器超过安全载流量,这种情况需要特别注意安全。
空开
或者
漏保
的
接线
接触不良,这可能是由于电流增大造成的声响,此时需要拆开电箱盖,使用螺丝刀拧紧。此外,空开或者漏保电源线没有全部压进去,特别是软线,可能导致过载,进而引发问题。因此,当出现吱吱响声时,应该及时检修以避免潜在的危险。
150台电脑的网吧,总
空开
和
漏保
应该用多少a?请行家指教一下谢谢!_百 ...
答:
你好,电脑功率每台按照350W计算,总功率约52KW。总电流约100A,总
空气开关
和总
漏电保护
器建议选择125A的。
为什么线断路着火,
空开漏保
闸都不跳闸
答:
开关坏了,对线路失去保护作用。还有就是漏掉开关电流等级选的太大,对线路就起不到过载保护的作用。所以线路过载发热引起着火,开关也不会跳闸。漏电指的是对地有电流流过,着火可能没有对地电流,所以漏电开关不会动作。
...做的是4平方,墙面闸箱做的是25A
空开
,接
漏保
C25,3匹变频
答:
具体要看客厅的密封保温条件好坏了,还有楼层、朝向等因素,正常情况下购买制冷量6000W的2.5匹空调比较合适。如果密封保温条件好,只是夏季制冷使用空调,可以购买两匹的空调;如果保温条件差的,加上冬季需要制热取暖使用,最好购买三匹的空调为宜。是否购买变频空调要看使用情况了,如果使用频率高、开机...
...我屋内分别用了40A 32A 20A 20A 16A的带
漏保空开
。我要用2.5匹空调...
答:
诶!悲剧啊 !我给算算 2.5空调制热16个电流制冷10个 1.5制热10个制冷6.5 如果是制热的话 两个空调同时开,分户20的开关小了点,还不说你的热水器,电磁炉,电饭煲,微波炉等。你的电线是6平方的,可以承受电流是36---50A的电流,我估计你的电表是10---30A的,建议你把分户开关换成32的...
c4o
空开
和c40
漏保
能同时用吗
答:
c4o
空开
和c40
漏保
能同时用吗 c4o空开和c40漏保可以同时用。如果做总开关的话,建议用C40空开当总开关,C40漏保当分开关。这样做的好处是:一旦漏电,只是C40漏保跳闸,但是别处还有电,不影响别处用电。
1OOA
漏电保护
器带4千瓦灯
怎么
用20分钟跳闸怎么回事?
答:
漏电保护器带灯,每次用约20分钟就跳闸,说明灯口有个对地漏电的‘薄弱环节’,当灯泡升温后,灯口就会对灯架漏电跳闸。如果是空开功能的漏保,每次用约20分钟就跳闸,说明
空开漏保
的
接线
压力不够,接线柱接线不实发热后,传导闸热元件过热‘误动作’跳闸。
32公分的电箱能装多少个开关?
答:
32公分的电箱能装多少个开关?一般情况下,63-200A电流占用一个8E高的单元,200-400A的电流点一个16E高的单元,400-630A的电流占用一个24E高的单元,再大电流的就要用框架断路器了,最少600,1000高的单元。同时一台柜子的总电流建议在1600A以下。模数E=25。只有GCS的模数为20。有奖励写回答 低...
16a
空开
为什么爱跳,断开接地线后不跳了,
答:
16a
空开
为什么爱跳,断开接地线后不跳 注意是空开,不是漏电开关,因此检修要确认空开是否作为带漏电的总开关 假设是,则家里的电器有漏电存在,排除要分别将用电器拔开,这样很麻烦,因为漏电很少,不能马上判断,最好办法是用万用表检测绝缘状态 假如不是,仅仅是空开问题,那就是电气漏电电流+负荷后...
60A额定电流的带
漏电保护
的
空开
,1P和
2P
有何不同?
答:
然后我要给你指正一下,你说的这个
漏电保护
器是不会有1P的 最少都有
2P
了!而他们所说的什么接几根线应该叫几极,比如说一般普遍家庭里 总开关是
2P
2极的,照明的开关是1P2极的
空气开关
等等~补充一点:家用的漏电开关应该是漏电电流达到了30毫安就会动作,所说的断开电源了!