55问答网
所有问题
当前搜索:
28天试块不合格谁会查
混凝土标养
试块28天
强度达到多少算
合格
?
答:
这个要看你的混凝土
试件
的设计强度是多少,一般试验室试件强度要达到设计强度+1.645倍的标准差,标准差和强度等级及最近几批强度的离散型有关,现场试件强度最小值有允许小于设计值的出现,但对平均值和最小值的限值有要求(有相应的公式),查相关验收规范或强度检验评定规范。
混凝土
试块
有同条件下养护28d,转入标养室养护28d测设强度吗?需要这么留 ...
答:
冬季施工时,
试块
进行同条件养护
28天
后,将试块转入标养箱进行标养28天。 同条件28天转常温28天,又称为负温转常温的同条件试块。冬季施工时,试块进行同条件养护至冬季结束,常温下进行同条件养护28天。在负温下因为水泥的水化是基本停止的,所以同条件的养护强度是“不算数的”需要转常温再实验室条件...
混凝土
试件不合格
答:
做的混凝土
试块不合格
有什么好的解决补救方法吗 标养
28天
C30的 答:一般的地区可以再送备用块,备用块合格就行了。有的地区比较严,像北京,只要28d标养试块不合格,那么就采取回弹或取芯的办法来检测实体混凝土的强度,合格则通过,不合格需要找设计来共同讨论解决方案。如果送新的试块还不合格 用回弹...
混凝土
28天
后检测抗压强度
不合格
是混凝土本身不合格还是有保养因素...
答:
假如检测的是标准
试件不合格
,有两种可能:一、试块做的不合格(或者养护不到位)而混凝土实体是合格的;二、混凝土质量本身就不合格。试件和实体强度是两码事,所以最终你还是要判明结构实体混凝土强度是否合格,推荐用抽芯法检测较为准确,回弹法很不准确。
一组混凝土C50
试块
,龄期
28天
,分别为50;48.3;45.4怎么计算是否
合格
答:
中间值为48.3,其值的上下15%范围为41.0~55.5,故三个测试值都是有效值,取三个有效值的平均值(50+48.3+45.4)/3=47.9 作为该组试块的强度值。一般试验报告不判定一组试块是否合格,仅做出该线试块的强度值达到设计强度等级的百分比,因为混凝土都是按检测批来评定的,一组
试块不合格
不...
混凝土
试块
自己同条件养护
28天
后拿去送检 累计温度要达到多少度才算
合格
...
答:
混凝土
试块
养护
28天
后拿去送检,累计温度要达到600度才算
合格
。标准养护要在28天的时候送,可以提前三天,不能超过28天,否则要回弹,算超龄期。同条件养护在600°以上,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。同条件养护
试件
的...
哪个规范规定标养
试块不合格
,必须做现场钻心
答:
一般做配合比的时候用七天来预测
28天
的强度 结构验收时候用不到这个
混凝土夏天同条件
试块
放外边
28天
能
合格
吗
答:
首先同条件
试块
留置就是为了检测结构实体的强度,应放置在结构实体边上,与结构实体一起养护,根据温湿度计算600度天的龄期,到期后进行压力试验,得出的结果基本上就是结构实体的强度了。
混凝土
试块
必须
28天
送标养吗
答:
是的,
28天
到期必须送检
有关电闸压力焊及混凝土
试块
问题
答:
至于电渣压力焊的取样...和同条件或标准养护的混凝土
试块
..你可以隔一段时间在送检的前几天要求同施工方一起现场取样..和现场制作...但是你就不用封样了...直接回去就行了..送检的时候他们就换成合格的了...现场取的电渣压力焊很少能合格...就是特意做的还有
不合格
的时候呢...钢筋等其他材料...