55问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器可以带多大负荷
250
千瓦的湿式
变压器
能带
多大
负载
答:
212.5KW 一般功率因数按0.85计算,P=S*COSφ=250*0.85=212.5(KW),250KVA的变压器能承受212.5KW
负荷
。250kvA的变压器的额定电流为360A。三相一千瓦设备承载电流2A,则360A电流承载180kw的三相设备。变压器允许超载百分之十运行。那么
250kvA变压器
的超载后达到400A,也就是说250kvA最大负荷200kw。
250KVA
的
变压器可以
用多少千瓦
答:
但是,实际最大
可以
承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,
变压器
所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的
负荷
的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,
250kVA
的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的...
250KVA
的
变压器
可接
多大
负载, 配电柜上电流表指示分别为200A,190A...
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位kv
250KVA变压器
低压侧载流量为 250/0.4×(6/100)=375A 说明每相都
可以
承受375A的电流 而目前配电柜上电流表指示分别为200A,190A,205A,
负荷
分布很均匀。都没有超负荷。都...
250千伏安
的
变压器
用380动力电,
可以带
多少个千瓦
答:
212.5KW。最大输出电流大约为
250
×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,
KVA
是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,
变压器
理论上
可以
承载250KW的负载,实际使用时,因为,有供电线路上的无功...
250变压器
能承受
多大
电流?
答:
250变压器
能承受
多大
电流?理论值是360安培,但根据电业部门规定,不得超过最大容量的85%,所以只能用306安培。
250
千瓦
变压器
能带多少千瓦电机?
答:
如果
变压器
全部是电热(阻性)负载,按理论,就能带
250
千瓦的负载。但实际根据电业局规定,最高
负荷
是满载的85%,也就是212
KVA
。若全部是电动机一类感性负载,一般就要打6折,也就是150千瓦的电动机负载,如果两种负载都有,那就打7折(175KW)或8折(200KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际...
250
公斤中频电炉用电
负荷多大
?
答:
炼钢用的单台250公斤中频电炉,多是160kW左右,选用
250kVA
的变压器,也有用一台315
kVA变压器
泡在水中加强散热带二台的情况,过去普遍用于炼地条钢。
250KVA
的
变压器带
200千瓦电动机
可以
吗
答:
不
可以
。如果220KW是一台电机,
250KVA变压器带
不起来,一来是考虑电机功率是0.8时,变压器已经超
负荷
,即便考虑电动机功率因数是0.85,变压器也已经略超负荷了。第二,即便是软启动,电机端部的电压也不能满足70%电压的要求,因为电机容量已经大于和变压器容量了。
250
kw的发电机能带三相多
答:
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。
250kvA变压器
的额定电流是360A,就是
可以
输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压。例如:10KV/0.4KV 200KVA 效率0.95 的油侵变压器,高压侧最大额定电流为12A,低压侧最大...
一台
250kva
的
变压器
在满载的情况下,一小时用多少度电?
答:
变压器
的功率因数一般在0.8-0.85之间,我们假设是0.85。1小时用电 =
250KVA
x0.85x1小时 =212.5KW小时 =212.5度