22kw电机额定电流
22kw电机额定电流
答:
22KW电机额定电流约40A
,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A。电机在运行中需要注意的事项如下:1、电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。2、电动机线圈和铁芯的最高...
22kw电机
约多少
电流
?
答:
22KW电机约44安额定电流,应选择额定载流量为65-90A的电线
。1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应...
22KW电机额定电流
答:
一般三相异步电机的额定电流大概是其功率的2倍,
22KW电机的额定电流为44A左右
。
22Kw电机
用多大的线和断路器?
答:
22kw电机额定电流在40A左右
。可以使用3×16mm²的铜芯线(如果距离近,环境温度低也可使用3×10mm²)。可以使用额定电流100A或者63A的断路器
请问
22kw
三相异步
电动机
的
额定电流
是多少?
答:
,星形连接相电压为线电压的1;√3,所以相电压为380;√3@220V,线
电流
等于相电流I@220;10@22A。🔌每相阻抗
电机
每相阻抗Z=8+j6=10∠36.9º。🔌相电压星形连接相电压为线电压的1/√3,所以相电压为380/√3=220V。🔌线电流线电流等于相电流I=220/10=22A。
22kw电机额定电流
怎么计算 具体的公式
答:
9,计算
电流
还小。
电机
不是特别先进的都是按0.75计算。按
22kW
计算时:I=22kW/(1.732*380*0.75)=10kW/493.62=44.66A 三相电机必须是三相电源,10KW
电动机
工作时。三根电源线上的工作电流都是44.66A实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电流。
22千瓦
电机
应该用多大的线?
答:
22KW电机约44安额定电流,应选择额定载流量为65-90A的电线。1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,
其额定电流是42安左右
,启动电流在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
22kw电动机
的启动
电流
是多少安,用多大电缆线可以启动
答:
22KW
的
电机额定电流
约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约50A,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈...
22kw电机
用多大的电缆?
答:
额定功率=
22kW
,单相电压=220V,功率因数=0.8,
额定电流
=125A,可选电缆:35mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量145A,相应功率25.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为12.4m;25mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量150A,相应功率26.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为8m;50mm...
22kw电机
用几平方线合适?
答:
首先,我们要明确,电缆的选择是基于计算的电流,而不是启动电流。因此,在选择电缆时,不需要考虑电动机的起动方式。至于电动机的起动方式,这是另一个问题。
22KW电机
的
额定电流
为22 x 1000÷0.75÷380÷1.736=44.5A。每平方米的载流量可根据导体材料载流量表找到。可以看出,国标...