55问答网
所有问题
当前搜索:
220伏电路的绝缘电阻
220V
电线
绝缘电阻
多少合格?
答:
220V
家庭用电线的绝缘阻值应大于0.25MΩ。如果是一些配电设备的话,那么它
的绝缘电阻
就比较高一些,至少不得低于0.5MΩ,如果这些设备处于运行当中的话,那么它的绝缘电阻值还要更高。总之,这个绝缘电阻是非常重要的,如果这个电阻值达不到要求的话,就很容易造成电器的漏电和短路。绝缘电阻表使用注意...
220v绝缘电阻
多少兆欧为合格?
答:
220V
的标准因电压等级和截面积而异。对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于
220
KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
暗装
220V
插座照明线路
的绝缘电阻
最少是多少?
答:
按照国家规定低压电气设备
的绝缘电阻
质不小于0.5兆欧(1000V摇表),当然越高越好。 暗装
220V
插座照明线路的绝缘电阻应该大于0.5M。绝缘电阻越大越好,绝缘低于0.5M,说明线路绝缘过低,容易对地产生漏电,导致漏电开关误动作。要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆...
220v
电线
绝缘电阻
测试是?
答:
绝缘电阻 是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次
回路的绝缘电阻
一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路...
...相线与相线间,相线与地线,零线
的绝缘电阻
分别应在多少以上
答:
根据GB50303-2002的有关要求:18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地间
的绝缘电阻
值必须大于0.5兆欧.
220V
相线对零线国标
绝缘电阻
阻值是多少?
答:
接入用电器,阻值就不一定了,譬如你接了一个电风扇,风扇开关是开启状态时,这时你所测得的阻值就会带有电风扇电动机线圈的阻值也就几百欧,也有可能是几千欧的阻值。根据GB50303-2002的有关要求:18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地间
的绝缘电阻
值必须大于0.5兆欧。一、绝缘电阻相关知识 1、绝缘...
220v绝缘电阻
多少合格?
答:
大于0.5兆欧姆合格。绝缘电阻越高说明电缆使用的材料越好,绝缘电阻低则容易漏电或烧坏电缆。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路
的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。环境温湿度 一般...
220伏
伴热线对地
绝缘
阻值超过多少欧送不上电
答:
220伏
伴热线对地绝缘阻值超过0.5兆欧送不上电。
220V
相线对零线国标
绝缘电阻
阻值,确认不接入电源的情况下,下面无用电器,阻值是无穷大的。接入用电器,阻值就不一定了,譬如你接了一个电风扇,风扇开关是开启状态时,这时你所测得的阻值就会带有电风扇电动机线圈的阻值也就几百欧,也有可能是几千欧...
绝缘电阻
的标准是多少?
答:
绝缘电阻
