55问答网
所有问题
当前搜索:
220v交流接触器线圈电阻
直流120A的电流可以用160A
交流
断路器吗?
答:
不可以的。
交流
与直流的开断原理是不同的,在小电流的情况下是不重要的,在大电流的情况下,就显得重要了:直流的切断熄弧要比交流熄弧困难,交流电压有过零点,而直流不存在“过零”,所以熄弧的方法更困难。所以,交流断路器不能代替直流断路器的。
两个相同的110v
交流接触器线圈
能否串联接于
220v的交流
电源上运行?为 ...
答:
按原理来说是可行的。但是有一定的弊端:
交流接触器
即使型号完全相同,
线圈
的电感与
电阻
也未必相同,所以分压后,每个接触器上的电压值未必是110V,但是应该差别不大,可以工作。串联后,也就是两个线圈用一个电源,一个线圈烧坏,另一个线圈也就不能工作了。如果一个线圈短路,另一个线圈就会烧坏。
交流接触器
的常见故障有哪些??
答:
2.
线圈
断电后,
接触器
不释放或延迟释放 主要原因是在磁性系统中,柱内没有气隙,剩磁过大。接触器芯表面使用一段时间后呈油性或油性;接触焊
电阻
差,在电机启动或电路短路时,接触电流大。3.线圈因过热而损坏或损坏 这主要是由于回路的工作频率和功率连续性超过了产品的技术要求。芯面不平或气隙过大;...
求三菱PLC的接线图
答:
下面是FDX2N-80M端子接线图,因图片太大,所以只好缩小了一点,凑合能看清。
电阻
和电容串联后 并联到
交流接触器
的
线圈
上有什么作用?
答:
在电容上串联一个适当的
电阻
,可以阻尼振荡,减小过电压的时间,达到更好的效果,这就是阻容吸收器。触器的
线圈
断电瞬间会产生很高的反电动势,这个反电动势会击穿继电器动静触点间的空气产生电弧。从道理上讲,电阻和电容串联后 并联到
交流接触器
的线圈上有“减小控制线圈的继电器触头电弧”的作用。与...
直流24和
交流
24
线圈
的匝数和绕向有什么区别
答:
交流线圈
的电源是交流电,所以线圈有感性阻抗.它的电流主要取决于线圈的感抗,所以它的电阻较直流会很小,一般用
线圈电阻
只有几欧到几十欧,那么线圈相对较粗,并且匝数较少.所以你改过来后会发烫,严重时会烧毁.应该用更细的线绕.并且匝数要多.但匝数要根据
接触器
功率,线径,电压等决定.其实24...
机电一体化面试都考些什么?
答:
将
交流接触器
的电磁操作
线圈
的电流由原来的交流改为直流 D. 在水泵运行中采用变频调速控制流量替代用阀门开度调节流量 42. 下列照明设备节电方法正确的是( )。 A. 增设照明灯开关,每个照明开关控制灯的数量不要过多 B. 尽量多采用36V以下照明灯具 C. 除特殊情况外,不应采用管型卤钨灯及大功率白炽灯 D. 不...
请问JR36—20热过载继电器怎么接电机啊,端子上怎么接线啊,详细点。谢...
答:
如图所示,上端2组各3个大的接线柱,上面3个为电源进线接
接触器
,下端3个接电动机。热继电器右下侧为2组各2个小的接线柱,为一对常开、常闭触电,用万用表
电阻
档量一下就知道了,根据电路需要接线
三十千瓦用多大的
交流接触器
。?
答:
三十千瓦的电机需要用65A、80A的
交流接触器
。交流接触器又可分为电磁式,永磁来式和真空式三种。常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。接触器的工作原理为当
接触器线圈
通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭...
电工最常见电路:两地控制线路
答:
完成接线后,进行最后的检查。先移除一个熔断器以隔离主回路和控制回路。使用指针万用表或数字万用表,测量
接触器线圈
的
电阻
值(通常在1.5~1.9 KΩ之间为正常)。然后,按下
交流接触器
测试按钮,再次确认电阻值。如果电阻值相差不大,说明控制回路基本正常。最后,上电,合上操作开关。按下启动按钮,...