55问答网
所有问题
当前搜索:
220v交流接触器接线图
220V
正泰CJX21210的
交流接触器
怎么
接线
?
答:
L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。A1、A2是线圈,接工作电源,具体
接线
要根据实际控制要求接线。
交流接触器
在电路中起接通或断开电源开关的作用,其工作原理与交流继电器相似,只是电磁开关的数量结构和使用场合及安装方式有所不同。交流接触器常用于负载额定电流...
220v交流接触器
实物
接线图
答:
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的
交流接触器
都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、
接线
柱等。
220V交流接触器
加时间继电器怎么
接线
答:
延时继电器的2和7 接电源,使用延时闭合触点5和8 ,则5脚接电源火线,8接
交流接触器
的线圈A1 。交流接触器的线圈A2 接零线即可,输出触点选常开德13和14。工作时,接入交流电后,延时继电器在设定时间过后,闭合触点5和8 ,则火线接至接触器线圈A1 ,使其得电,常开触点13和14闭合。见
接线图
示意...
正泰nxc-25
接触器接线图
?
答:
从图片给出的信息看,这是正泰的
交流接触器
,线圈电压
交流220V
,三个主触头电流为25A,另有一组辅助触头(因图片只给了正面,无法确定辅助触头触头是常开还是常闭)。下面给一个类似的图片以说明
接线
方法:说明:A1、A2是接触器的线圈接线柱 NO是接触器的常开辅助触点接线柱 ...
220
接触器接线
方法 怎么接线呢?
答:
其线圈A1接相线
220V
,A2接零线。主触头接A,B,C三相。辅助接点接入控制回路。一般接触器上画的就有
接线图
的 2、
交流接触器
利用主接点来控制电路,用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
我用
220v
的
交流接触器
来控制一只电机的正转 一个常开 sb 常闭 sb 请问...
答:
看我的标准的
接线图
,刚刚专门为你画出来的:合上断路器KH,送上三相电源,按下SB1,KM线圈得电,主触点吸合,电机运转,同时辅助触点KM也吸合,自锁SB1,保持控制电路一直得电,按下SB2电机停止。望采纳我为最佳!
电工请帮忙,CJ20-25A/380V
交流接触器
怎么
接线
?
答:
这个
交流接触器
是25安的,交流接触器的一次电压是380伏,那么,它的控制电压是多少伏呢?不同的控制电压,它的
接线
方式是有差异的。比如下图,列出了所有的控制电压范围。所以,有条件的话,应该先画一个控制回路图。举例,
220V
控制回路也就是二次回路,需要一个带保险的火线,一条零线,启动按钮和...
cjt1~20
交流接触器
一个,按钮两个,电动机一个,
220v
电源,如何连接,图
答:
接线图
如下:断路器和热继电器起保护作用,可以不放。
220V交流接触器
接时控开关的
接线图
如何绘制?
答:
以KG316T微电脑时控开关与
交流接触器
连接为例,画的一个实物
接线图
供参考,不清楚我们可以继续讨论。见下图:选交流接触器时,要选线圈电压是AC
220V
的。若你的所有器件已采购,那可以将你的元器件型号规格讲一下,按实际元器件画图题更准确一些。
德力西
交流接触器
。
220V
控制电机。 怎么
接线
。 求高手指点。 最好有...
答:
零线接
接触器
线圈的一个端子(A1),火线接停止按钮的一侧,停止按钮的另一侧分出两根线,(1)一线接启动按钮的一侧,启动按钮的另一侧
接线
圈端子(A2),(2)另一根线接常开上端子,对应的常开下端子接线圈(A2)!就这么简单!