答:
220v
阻容降压电阻
电容对照
:1.电容限流计算::Xc=1/(2πfC)=1/(2*3.14*50*0.145*10-6)=4.25KI=220/4.25K=51mA,电流稍微有点大,可以选0.12uF电容,可以选稳压管要装。2.3528颜色不同,电压不同,白色为3.3V,20mA,那么30串为100V,1并40mA。可以满足要求,稳压管选90-...3.50串,...
220v
单相
电动机
要多大
的电容器
答:
运行
电容
参照下表,350W以上-1.5KW启动电容都选450V200微法的。
220V电机
功率750w 启动
电容
和运行电容需要多大啊?
答:
启动电容为100-150UF;运行电容为16-20UF
。因各个厂家的绕组数据不一样,运行电容大小也不一样,启动电容大小关系不大,启动电容只是短时工作,当电机启动到额定转速后就脱离工作了,运行电容关系重要,必须要合适,不然电机会发热;起动绕组:要使单相电动机能自动旋转起来,可在定子中加上一个起动绕组...
220V
265W
电机
需配多大容量的
电容
?
答:
1、启动电容: C=8JS(μF),J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/mm2;S-启动绕组导线截面积(mm2)
。2、单相运行电容公式:C=1950×I/U×cosφ ,(I-电机额定电流,U-电源电压,cosφ-功率因数为0.7~0.8间) ,1KW电机配电容C=1950*4.5/220*0.8≈34(μF)。3、对启动电容来说,...
交流220优245瓦单相交流
电机
配多大
电容
答:
交流220优245瓦单相交流
电机
配0.14
电容
。根据查询相关公开信息,用公式计算:功率乘以系数0.07等于电容容量。W??0.07=uf,比如电机功率为2kW
220v
。2??0.07=0.14uf。单相电机配电容,首先要用万用表检量它的主副绕组,测得阻值大的是主绕组接零线,测得阻值小的是副绕组,接电容和火线,副...
请问
220v
阻容降压电阻
电容对照表
?
答:
阻容降压的电阻电容数值不是确定值,不结合具体电路列表没有意义。阻容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,并且
电容器
上再串联一个阻性元件(电路、负载),则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。经验,按照1μ电容70mA计算...
220v
1千瓦
电机
配多大
电容
答:
如果负载需要的力矩很大,需要再配置一个串接开关的启动电容,启动电容可选择一只耐压二百二十伏或以上,容量二百微法。单
电容电机
,启动电容可以选择耐压
220伏
以上,容量200微法或略以上。双电容电机,运行电容选择25微法,耐压450v或以上,启动电容选择耐压
220v
容量200up或略一下 ...
220v
,800w,二极单项
电机
启动
电容
容量怎样选择?
答:
5U。
220V
、800W二极单相
电动机
p=1取cosφ=0.6,电流I=P/Ucosφ=800/(220×0.6)=6A分相
电容器
容量 C=350000×6/(2×1×50×220×0.6)=3500×6/(220×0.6)=159μF启动电容取为分相电容的5倍,则启动电容=5×159μF=800μF,耐压1.5×220=330V,一般选用450V或500V电容 ...
1.5KW
220V
马达配
电容
多大?
答:
如电机为电容起动式电机,起动电容为300微法/250伏;电机为双值
电容电机
,起动电容为200微法/250伏,运行电容为35微法/450伏。
220V
500W
电动机
如何选择
电容
?
答:
应使用电容约为20(μF)
的电容器
。
220V
500W电动机额定电流(约值):I=P/U/cosφ=0.5/0.22/0.8≈2.8(A)
电动机的
运行
电容
量:C=1950×I/U×cosφ=1950×2.8/220×0.8≈20(μF)电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F...