55问答网
所有问题
当前搜索:
220kv变压器容量规格
220
k服是多少
容量
的kva
答:
220kv变电站,
装机容量3×240兆伏安,通常50000kva
,如要再大,特殊场合使用需要和变压器厂协商特殊定制。千伏安(kva)是指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)*电流(安)=容量(千伏安)。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。
一般情况下规定
220kv变压器
的
容量
范围没?若有是多少?
答:
首先,
变压器的容量没有规定的限制
,制造厂家完全可以根据用户的需求制造。只是目前在行业上形成了一系列常用的容量规格,例如125、250、500、750等。设计时需要根据当前负载和规划负载来统筹考虑,因此多采用两台多多台并列运行的变压器满足,使得每台变压器的负荷率在50%-80% 是最理想的状态了。
220KV
变电站,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主
变压器
,
容量
为240/...
答:
你这是三卷
变压器
,应该是降压变压器。
220kV
侧接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。220和110kV侧的绕组是全
容量
为240MVA ,而10kV侧是半容量为120MVA 。1、这台变压器会供两路输出,110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户,他的负载可能比较轻,半容量已经够了。再说10kV侧的容...
铝厂用的
220kv
整流
变压器容量
是多少
答:
铝厂用的220kv整流变压器容量是50MVA
。220kv变压器外形尺寸:长7250mm,宽5490mm,高7045mm,型号:OSFPS8-120000,容量:120000/120000/60000KVA。
22
kv
变电站的
变压器
有多大?
答:
220KV有载调压自耦变压器:型号:OSFPSZ8-120000,
容量:120000KVA
,电压组合及分接范围:高压220±8×1.25%KV 中压121KV 低压38.5KV 空载损耗:58.5KW,空载电流:0.23%,负载损耗:294KW,短路阻抗:高-中7.68% 中-低20.7% 高低30.3 联接组标号:YNaOd11,重量:器身56.52吨,油...
220
级
kv变压器
的
容量
范围,
答:
220kV
按国标分双圈有载,双圈无载,三圈有载(升压、降压)、三圈无载(升压、降压)、自耦有载(升压、降压)、自耦无载(升压、降压)等几种类型,大概有31.5、40、50、63、90、120、150、180、240、370、400MVA几个等级,但对应不同的
变压器
类型,
容量
等级略有不同,不知道你问的是哪一...
220KV变压器
的最大
容量
答:
2、按上述标准240MVA及以下的
变压器
,一般低压可以为10.5或11kV的。360-420MVA的低压可以为15.75kV。以我的经验,240MVA及以下
容量
的变压器,低压为10kV的应该没有很大的困难。3、虽然现在能制造
220kV
级的变压器厂家也能数出15家以上 ,虽然在技术上没有问题,但他们不一定能制造240或360MVA以上的...
220KV
/10KV的
变压器
最小
容量
是多少?
答:
标准系列最小
容量
是:31500 KVA
为什么
变压器
315KVA,630KVA都不是整数?
答:
变压器
的
规格
按电压分为:36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,
220千伏
,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏。变压器的额定
容量
,即变压器的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍。
有哪位专家能提供
变压器
参数和型号
答:
2、额定电压(
kV
)高压绕组230;中压绕组121;低压绕组10.75 3、额定频率(Hz)50 4、相数:3 5、调压方式:有载调压 6、调压范围:+-8x1.25 7、短路阻抗:13 8、绝缘水平:雷电全波冲击电压:高压线端950kV 9、噪声水平dB:72 500kV:1、型号
规格
:ODFS-250000/500 2、额定
容量
:250...