220伏变36伏变压器烧毁的原因
220v的
电压通过
变压器变成36v的
电压,怎么会把4平方铝芯线烧化,才接了...
答:
36伏30盏40W的灯泡,合计功率是1200W,电流是33.33A。
如果这个变压器功率低于1200W时,在电压不变的情况下,电流会增大
。烧毁变压器或者线路。
天车烧
36伏变压器
怎么回事
答:
天车烧36伏控制变压器,
一般是变压器过载,或者是变压器次级线圈接地导致的
。比较常见的是次级线圈接地,如果是这种情况,不排除故障,换上去后还会在烧的。
36v变220
控制
变压器
,最大功率100瓦的,我用了一个风扇,45瓦,几个手机充...
答:
应该是36V绕组烧了。原因分析如下:
1、控制变压器有四组电压输出,总功率为四个组电压输出功率之和,所以每一输出绕组的平均最大功率小于30W
。2、一个风扇45瓦再加几个手机充电器,总功率大概50W以上,暂且按照50W计算,变压器效率按照85%,输入功率将近60W,输入电流在1.5A以上。这样短时间工作问题不是...
葫芦吊上用的380
变36伏的变压器
为什么总跳闸呢把电源线都绝缘都
烧坏
了...
答:
绝缘烧坏?
这明显是导线过电流引起的
。也就是你的导线线径太细,工作时导线发热严重。最好按工作电流计算线径并留有足够的余量。
对焊机380
伏变36伏的变压器
老是烧怎么回事?
答:
如果经常烧毁,
说明空载电流太大,不工作的时候也很热
。 应对的办法是:烧毁后再绕制的时候,要求师傅给初级线圈(一定是初级线圈)增加5%的圈数,这样就不会再烧了,但是一般的师傅都不愿意给你多加圈数,尽管你多给钱。他们会说
“地方不够啊” “绕不开啊”
等等理由,因为多加了圈数就很少再...
36伏
灯具出现短路
变压器
会不会
烧掉
?
答:
电源变压器带动
36伏
灯具,如果灯具内部电路短路了,电源变压器线圈电流会迅速增大,保险管烧断,保护了
变压器的
安全。如果没有保险管,那么,变压器由于次级线圈短路,电流突然加大而发热,要是不及时断开电源,变压器会在短时间内因发热、冒烟而
烧毁
。
220伏变36伏变压器
为什么变44伏了
答:
一是空载时的电压会高于标称电压;二是初级进电电压高于
220V
。属正常。
220伏
电到了一定区域内就
变成36伏
了!这是怎么回事?
答:
1、线路远,线号细,负载重。2、线路有接触不良使启动用电器后,接点产生压降。3、接线错误,使用的火线已经通过了其它电器的分压。
36V的
应急灯用
220的
电源
烧坏
怎么维修
答:
电压过高,如果仅是烧了保险丝,更换即可,大面积烧焦了,更换新更好。
220伏变36伏变压器
为什么变44伏了
答:
是不是整流后的直流电压?
36V
是交流,经过整流后*1.414 就是直流电压