消防主
管道
可不可以用四通吗
答:
消防主管道 可以用四通 安装时先在主管道上开孔,再把
机械三通
或四通卡上去安装好,三通或四通与支管的连接方式有丝扣和沟槽式两种。既然是在主管上开孔,那么如果支管管径过大,孔的周长和弧度均过大,影响密封性能,所以限制了支
管最大
管径,一般比主管低两到三级。至于最小管径就没什么限制了,如...
消防DN65
机械三通
开孔需要多大开孔器
答:
这个根据规范要求的是开孔尺寸为69.9mm直径的,参照国标CECS151-2003.
消防
管道
65的基山用89的开孔器,会漏吗,洞口开大了
答:
会的。这个76的
机械三通
的开孔根据品牌的不同,开孔一般是76mm或者82mm的,而89的是90mm的开孔的,这个开孔大了安装小的机械三通一定会漏水的。
消防
管道
150,如果用150x65的
机械三通
是否可以带一,二层两个栓头_百度...
答:
不能的,按照新的规范规定的是65的
管道
只能带一个消火栓,2个级以上的需要100的管道。
住房消防
管道
安装规范
答:
孔间距不应小于 1m,机械四通开孔间距不应小于 2m;
机械三通
、机械四通连接时支
管
的直径应满足表12.3.12 的规定,当主管与支管连接不符合表 12.3.12 时应采用沟槽式三通、四通管件连接;表12.3.12 机械三通、机械四通连接时支管直径主管直径 DN 65 80 100 125 150
200
250 300机械三通 40 40 65 80 100 ...
消防
管道
如何开口
答:
接下来,根据实际需要安装相应的
管道
配件,如
机械三通
、机械四通等。在安装过程中,应确保配件与孔洞紧密贴合,无渗漏现象。最后,对整个开口部位进行压力试验,确保
水管
的密封性和承压能力符合标准要求。总之,消防管道开口是一项需要精细操作的技术活,必须严格按照规范流程进行。通过做好准备工作、认真执行开...
安装消防
管道
用的开孔器的规格和
机械三通
的规格怎样配对?
答:
开孔器一般由沟槽配件厂提供。按名义直径(DN)来说,是应相等的。但
机械三通
也有公制与英制之别,因此开孔器所开出来的孔径能等于机械三通的内径即可。机械三通有别于普通的三通管件之处在于机械三通是不需要焊接的,开孔之后支
管
与主管的连接处是用橡胶圈密封的。而且机械三通的支管必须比主管小两号...
消防规范有没有150
管道机械开
孔规定
答:
回答:《自喷规》8.0.6 ,配
水管
两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。 《沟槽式连接
管道
工程技术规程》要求DN150立管上设置支管时应采用标准规格的沟槽式
三通
或四...
暖气
管道
分口可以用消防
机械三通
代替吗?
答:
按照规定,消防总管(竖管)不
允许
用
机械三通
,其它的消防
管道
上确实要用机械三通的,两个三通管件之间的间距不小于1米,使用机械四通的,间距不小于...
请教大家主体结构施工的水电预埋的消防和弱电导管敷设用啥表格做啊...
答:
2、电缆敷设区域的温度不应高于电缆的
允许
长期工作温度。电缆与
管道
保温层外表面平行敷设时其间距大于500mm,交叉时应大于
200
mm,无法达到时,应采取隔热保护措施。3、电缆从电缆架引出采用开孔器开孔,安装电缆管烧焊固定,用阻燃软管接头连接。不用软管接头,保护管端用热塑管热塑。1)
机械