200千伏等于多少伏
200千伏
电压好远对房屋才
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1
千伏
以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-100千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上 因此
200
(220)千伏与房屋的安全距离需要5米以上。
1000
千伏
安变压器的额定电流
是多少
。运行中最大电流不超过多少?
答:
在三相380
V
电路中,功率因素已经得到补偿,
200千伏
安和315千伏安的变压器最大输出电流各是258A,407A。1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,200千伏安变压器最大输出电流为200000*85%/380/1.732=258A,315千伏安变压器最大输出电流为...
变压器
200千伏
安,距离变压器1500米远,70的架空线,就一家用,能带动
多少
...
答:
200
KVA的容量,取85%的负荷率,能带170KW负荷完全没问题,1500米不影响什么。70的架空线截面也完全符合要求!
200千伏
安的变压器可以带多大的负荷
答:
变压器的负载率,除了考虑负载的功率外还得考虑负载的功率因数。所以增加无功补偿柜能增大变压器的负载滤。这样吧假设你增加了无功补偿柜,补偿后的功率因数为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/
200
得出P=180KW,但是变压器不宜长时间满负荷工作,得放点裕度10%左右,就
等于
0.9=P/S*0.9得出P=162KW。...
200千伏
安的变压器能配置
多少
千瓦的机器?
答:
1、三楼说得对要考虑功率因数,
200千伏
安乘以功率因数就是变压器带的额定负载,不过还要考虑一个问题就是变压器一般不在额定负载下工作的,一般变压器工作在80%-90%左右。这样做是为了延长变压器的寿命,减少变压器运中的发热量,最重要的是为了满足实际工作的需要。在实际工作中多
多少
少要临时增加一些设备...
200千伏
安的变压器如果代单相的设备能代
多少
千瓦
答:
可以带八成,就
是
160千瓦,短时间可以超过
200
千瓦
从电厂输出的电压一般为
多少
?
答:
从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国的电力情况来看,送电距离在
200
~300公里时采用220
千伏
的电压输电;在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏或者66千伏;在15公里~20公里时采用10千伏、12千伏,有的则用6300伏...
一个
千伏
安
等于多少
个一千瓦
答:
千伏
安
是
个电的容量单位,这个容量表示是一千伏的电压一安的电流的电容量。千瓦是个用电量的单位,也就是功率单位。这么做个比喻解释:把一千伏安比作一个盛一千升水的容器的话,一千瓦的功率,就是一个在一小时里喝干这一千升水地用水的。
二百
千伏
安变压器空载损耗24小时
多少
度电
答:
如果
是
SCB10型的干式变压器,则其空载损耗的标准值是0.62kW 一天的耗电量是0.62*24=14.88kWH.
200千伏
安变压器的基本电费
是多少
答:
在我国,需要315KVA变压器以上的工矿企业用户,才执行“二部制”电价,收费“基本电费”的,
200
KVA的变压器是不能执行“二部制”电价,收费“基本电费”的;如果是大容量用户,由于减容的原因而造成余留200KVA变压器的,其每月的基本电费,是由基本电价与变压器容量之积求得,基本电价各地不一致,可以和...