55问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器高低压额定电流
200kva变压器
整定
电流
是多少?如何计算?
答:
变压器
的
额定电流
=额定容量/额定电压\x0d\x0a \x0d\x0a如果是三相变压器还要除以1.732\x0d\x0a \x0d\x0a假定变压器的额定电压比是10/0.4\x0d\x0a \x0d\x0a
高压
侧额定电流=
200
/10/1/732=11.54A\x0d\x0a \x0d\x0a
低压
侧额定电流=200/0.4/1/732=288.6A ...
200变压器
多大
电流
,配多大的空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A
。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
200KVA的变压器
可以承受多大的功率?
答:
所以200KVA的变压器:高压侧最大额定电流为12A。低压侧最大额定电流为288A
。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根。计算出功率再计算电流:初级电流=功率/220伏。次级电流=功率/16伏。比如说一个EE40,初级3+3,次级...
高压
1万变380伏2OO仟优安
变压器低压
端
电流
是多少?
答:
高压侧12A,低压侧:一般变压器的功率因数为0.7-0.8之间,负载功率达到80%为最好,
因此200KvA变压器长期负载电流为288.7A
。
200kva变压器额定电流
是多少
答:
200kva变压器额定电流是多少是不确定的,要看变压器的品牌和具体型号。一般来说,
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A
。允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW。最大值:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW...
200kva的变压器
用多大的总开关,
电流
是多少, 该用多大的电容,用几个呢...
答:
10KV/0.4KV,
200kvA的变压器低压
侧
额定
电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8计算)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
200kva变压器
可以承受负载最大多少安培的
电流
?
答:
高压
一次
电流
I=P/√3*U=
200
/1.732*10=11.5A。(一次高压U=10kv)。
低压
二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
200KvA的变压器
要配多大的熔丝?
答:
200KvA的变压器要配20A的熔丝。200KVA的变压器的高压熔丝一般按1.5 - 2倍的
高压额定电流
选择,
200KVA变压器
的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
200kVA的变压器
能承受的负载是多少(
电流
)?
答:
200kVA的变压器
二次侧(380V)能承受的负载安全
电流
是:
200KVA
/(√3x380V)≈304A 如果二次侧的电压是400V,则电流是:200KVA/(√3x400V)≈289A
200kva变压器高
供低计应配置多大的
电流
互感器
答:
10/0.4kV等级,
低压
侧
额定电流
:I=P/1.732/U=
200
/1.732/0.4≈289(A)电流互感器若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器高压额定电流是多少
200kva变压器每相额定电流是多少
200千瓦变压器额定电流是多少
高压电缆怎么算电流
200kva变压器高压侧电流
200kva变压器电流
10kv200kva变压器额定电流
200kva高压电流是多少
200kw的变压器多少电流