200千瓦三相电用多大铝电缆
200千瓦用多大铝电缆
答:
需要90平方的电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=200kw,U=380V;计算得,相线电流I=357A (2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2 357÷5=71.5mm^2,...
200千瓦用多大电缆
答:
200千瓦用多大电缆
需要90平方毫米的电缆线
。计算方法 根据三相电相线电流计算公式I = P ÷ (U × 1.732 × cosΦ)P - 功率(W)U - 电压(380V)cosΦ - 功率因素(0.85)I - 相线电流(A)带入数据P = 200kw,U = 380V;计算得,相线电流I = 357A。在三相平衡电路中,铝导线的安全载...
...合计总功率约
200KW
,想用
三相
四线的
铝电缆
或铜电缆得用多少平的_百度...
答:
可用70平方的铝电缆(或50平方的铜电缆)
。由于舞台灯同时使用的几率很小,用50平方的铝电缆(或35平方的铜电缆)也是可以的,既便有等超载时间也都不会很长,运行中也足充许的。
200KW要用多大
的
电缆
?
答:
你好,三相200KW,电流达到400A,
选用240平方电缆可以保证供电
;如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆就可以,但是不能100%满负荷使用。【回答】
200千瓦用多大
的线,多大的空气开关
答:
我不知道你的电压
多大
啊,以380V计算,电压550A左右,选大于这个安数的空开,用铜芯线的话选大于90的线。
200千瓦用多大
的线,多大的空气开关
答:
你需要先确定电源种类。如果是3相380伏。电流约300安,需要35平方铜线或55平方
铝线
,400-600安的开关
380v
200kw
电流是多少,要
用多大
的
电线
?
答:
一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,
200千瓦
,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的
电线电缆
,安全可靠。200×1000/1.735/380=303(安培)150平方
铝
芯线120平方铜线这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A...
三相
四线 240平方的
电缆
能过带起多少
千瓦
?怎么计算的?
答:
240平方的
电缆
大概载流量为480A,能够带动的设备大概在
200千瓦
左右。电缆载流量估算口诀:2.5×9,往上减一顺号走。35×3.5,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线的载流量不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数...
200千瓦用多大电缆
答:
如果是220V50HZ的电,
200千瓦需要
用113.636平方毫米的铜
电缆
。如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=200000÷220=909.091(A)铜导线的安全电流密度是8A/MM²铜导线的截面积=909.091÷8=113.636(平方毫米)...
...
铝线
非凯装3*240+120,夏季最高温度40度,能带多少个
千瓦
(
三相电
...
答:
你好。80米
铝
缆、40度。此
电缆
可负载
200千瓦
是安全的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉