55问答网
所有问题
当前搜索:
1600kw高压电机额定电流
1600KW
的
高压
变频
电机
配多大的变频器?
答:
高压
变频器一般都是用kv.A做单位的,
1600kw电机
如果是风机水泵的话用2000kv.A的高压变频就好了,如果是恒转矩或重载的话要选大一些。
1600KW高压电机
变频器运行中变频切工频时冲击
电流
有多大?
答:
要计算
1600KW高压电机
变频器运行中变频切工频时的冲击电流大小,需要考虑多个因素,如电机的额定电压、
额定电流
、变频器的输出频率、切换频率、负载特性等。由于每种电机和变频器的参数不同,因此无法给出具体的计算公式或数值。一般来说,当变频器将输出频率从变频运行的频率切换到电网工频时,电机的电压和...
水泥厂
1600kw
的大型
高压电机
一个小时耗多少度电
答:
电机
不管
高压
还是低压,一般是一千瓦一个小时一度电,那么
1600KW
就是一个小时1600度电。如果有仪表也可以测量到的。
...120/20导线,8.9KM,末端用户一台
1600KW高压电机
,一台560KW高压电机...
答:
考虑到线路长度和设备功率,使用185平方导线比较正常。压降400V左右。合作愉快=利益均沾。
无功补偿容量的确定
答:
两台整流变压器和一台动力变压器根据变压器侧带负载的功率因数计算得出 如果没有,可让厂家提供。值得提出的一点是:在补偿的同时要串电抗器,不然整流设备产生的大量谐波会造成电容器在系统内发生谐振,造成电容的迅速故障。
1600KW高压电机
计算功率因数也是同样道理,按照起始功率因数是0.6计算,目标功率因数0...
电机
线圈的绕制方法?
答:
绕线机内置一台调速电机与一台涡轮涡杆减速机,带动绕线机实现0-120转/分的可顺逆可制动的旋转,并可正反计数,一般可绕制
1600KW
以内的各种电机线圈,另配有简易涨紧器一套,可控制绕制线圈的松紧度,一般的修理厂家选用如上产品即可,如遇到特殊大型规格时,可选择特异型绕制设备。二.成型前包扎
高压电机
梭型线圈绕...
电力系统中变压器、
电机
的保护定值(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
厂用电系统继电保护整定计算一、
高压电动机电动机
类别容量(
KW
)额定电流(A)额定电压(KV)相CT变比零序CT变比启动倍数启动时间(S)二次额定电流(A)I11000107102001007253.55 1.1、
电动机额定电流
取:3.55A1.2、速断过电流保护(1)、速断电流高定值速断保护的动作电流应躲过电动机的起动电流。Idz.g=Kk×Kjx×Kq...
为什么泵功率大于200
KW
要
高压
供电
答:
既然输入侧有变压器,变频器和
电机
的电压就没有必要和电网一样,非用10KV和6KV不可,因此就有了变频器和电机的合理电压等级问题。另外,过去电机中低压的200
KW
分界是考虑电机直接起动,起动电流7-8倍
额定电流
,10KV/380V电力变压器容量2000KVA,短路阻抗6%左右,电机起动时380V母线压降限制在 5%左右而定的。再加大变压器,...
选厂
电机
一共1700
千瓦
.请问需要多大的变压器和多少伏的
高压
电网?
答:
高压
用10KV供电供电最好、造价低。(但这有供电距离要求的)。2000KVA变压器基本上够用,你的功率是1700KW,2000KVA*0.8=
1600KW
,你的运行功率是(同时运行系数*功率)就是1700*0.8=1360KW。变压器最好的工作状态是;
额定
功率的65-75%,这个欠载或过载运行,无功会增加的,力率调节费用高,所以选2000KVA,考虑到增容及其它...
变压器
高压
侧整定
电流
计算
答:
那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说
1600
KVA的变压器,
高压
侧
电流
就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=...
<涓婁竴椤