15厚现浇楼板如何配筋
500×500公分
15
公分厚混凝土
板怎么配筋
?
答:
15
公分的
厚度
,这是比常规
楼板
上限还要厚三公分的尺寸的。由于这是混凝土板,虽然没有具体的荷载数据,但应该是加强型的承重楼板,如果是这样,其
配筋
的直径,最少应在14㎜的直径,而且需要做双层双向配筋,钢筋间距不能超过12公分,如此,这样的混凝土楼板,就会有出色的承载能力。
15
公分
厚现浇楼板
用多粗钢筋
答:
步骤①:支设
楼板
的模板。也就是说,我们在对楼板施工之前,首先要做的是指楼板下的模板支设。常规做法是,我们先在底部是用脚手管搭设脚手架,然后在脚手架的上方铺设木方,在木方的上部来铺模板。这样完成支模的施工程序,这个程序一般是由木工来进行完成的。步骤②:绑扎钢筋。当模板整个支设完成以后...
现浇楼板
钢筋
配筋
标准
现浇板
钢筋规范要求
答:
1、
现浇楼板
钢筋和钢筋间距分析如下:板中受力钢筋的常用直径:
板厚
h150mm时为12~16mm;采用
现浇板
时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于于
1.5
h或250mm。板中受力钢筋一般距墙边或梁边50...
钢筋混凝土板的
配筋如何
布置?
答:
解决方案一:负筋长度1,面层负筋二级钢直径10毫米,间距200毫米,
板厚度
100毫米.5米,直径10毫米,间距300毫米。分布筋一级钢直径8毫米,底层钢筋双向二级钢直径8,或直径10毫米,间距200毫米,间距150毫米c20混凝土。解决方案二:分布筋一级钢8厘。负筋长度1M,间距200MM,
板厚厚度
100MM---120MM,底...
楼板配筋怎么
配?
答:
6*3.6米、3*5.2米,像这些房间大小,
个人建议可以采用下层钢筋双向三级钢12的,上层加筋三级钢12的,分布筋一级圆8的,就完全可以了
!!还有,你的板厚设计的是多少,如果是10分的或者更大一点,那么就没有必要再加厚了!!!如果你还有什么不明白的地方,可以发信息给我!!希望对你有帮助 ...
现浇板
钢筋布置:重要知识点
答:
为了确保结构的稳定性,板筋的起步筋位置应取板受力钢筋间距的一半,从梁外侧筋外侧开始算起,一般做法是取梁侧模外5公分。
楼板厚度
与
配筋
选择当楼板厚度大于150mm时,建议采用上下上层配筋方式。这主要是因为考虑到楼板厚度较大时,上部跨中负弯矩的作用更加明显,所以也需要配置钢筋。在布置双向钢筋时,短跨是计算...
现浇楼板
的钢筋分布图,
现浇板怎样
布筋!
答:
现浇板
下层钢筋先放短的,然后放长的,上层主筋在上,分布筋在下(如果是双层双向 上面跟下面那层反个劲用,就是如果下面那层先放长的,上面的那层就先放短的 ) 施工多101图集。按平面整体表示方法制图规则的板平面
配筋
图上只画出板的负筋(即通俗说的扁担筋),板底的钢筋只注明x方向、y方向的...
现浇板
6.5m*5.5m,
板厚15配筋
双向双层下层用12元上层用8元间距20现已...
答:
会有问题的,三个月或者半年明显看到板的中心有下压的挠度,如果上部再有不适当的荷载会发生一定的裂纹,大于2mm裂纹后影响结构安全性了
请问哈万能的百度农村自建房
现浇楼板
双向单层布筋,间距10cmx10cm能...
答:
混凝土等级C25,钢筋等级HRB400, Φ10间距100,单层双向布置,周边上部平布置1200长构造负筋,
板厚
150mm。负弯筋(爬爬筋)采用分离式
配筋
的支座上部必须设置负弯筋(爬爬筋)。
平均荷载4吨每平方米,板是混凝土
厚15
厘米,应
怎样配筋
答:
好高深的问题...我只知道先换算成KN约等于34KN/M2,然后在查表混凝土结构设计规范9.5.1满足
配筋
率即可