55问答网
所有问题
当前搜索:
120kw电机用多大电容补偿
软启动的型号详介
答:
电动机属感性负载,电流滞后电压,大多数用电器都属此类。为了提高功率因数须用容性负载来补偿,并
电容
或用同步
电动机补偿
。降低
电动机的
激磁电流也可提高功率因数(HPS2节能功能,在轻载时降低电压,使激磁电流降低,使COS∮提高)。RQD-D7软启动器RQD-D7型磁控软启动器是一种创新的标准产品,使驱动系统更灵活、成本更...
关于低压无功
补偿
的问题,急啊,
答:
1、先排除表计不准确的因素;2、无功
补偿
仍然不够;3、查动力负荷运行中的[负荷率],如果
电动机
处于轻载状态,则自然功率因数相当低,单靠集中补偿是很难的;4、设定补偿后功率因数0.98,不现实,能达到0.9就很不错了。
4百开变压器6百米
120
平方的三根铝线,能带动110千瓦6极的
电机
吗?换成9...
答:
用200KVA或以上变压器 1)250千瓦的变压器可带动的负载是75%~80%=190~200(千瓦)(2)
补偿电容器
=变压器功率X0.5=125(千乏)(3)110
KW电机用
95平方的铝线是安全电流之内可以使用。(4)频敏变阻箱启动时间的额定方法:一般调整时间是30秒~
120
秒主要看启动时如果设备运转接近全速超过30秒就...
630KVA变压器最大能
使用
多少功率电器
答:
630KVA变压器一般按效率0.8计,约可负载504
KW
,经
电容补偿
将功率因数提高到0.95时,可负载功率也随着提高,约接近590KW附近,现有总功率590kw应是装机容量,实际负荷应不足90%,可以负载。630KVA变压器额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.38≈957(A)总装机功率590kw,负载率或满载率约0.9时...
请教
电容补偿
的问题
答:
用反三角函数计算得来的。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176
两台50
kw电机
距变压器500米应用
多大
电缆
答:
我的理解是
采用多大
截面积的电缆,在输送0.50Km后,其电压损耗小于5%时是否使100
KW的电动机
正常运行。那么:1、100
KW电机
计算负荷为:Pjs=85.00 KW Sjs=103.66 KVA Ijs=149.62 A 2、计算电压损耗,并分析结果,为:A、铜电缆规格为 3×150+1×
120
,电缆首端电压为400V,电缆末端电压损耗4.81...
到变压器2800米左右的距离,2.5
KW电机
2个,1.5KW4个,1.1KW电机一个不用...
答:
若
电机
为三相电机,需接三相电源,架设四根线,电机满负荷运行时,电流为24安,因线路长,至少选用50平方铝芯线3根,25平方铝芯线1根。若电机为单项电机,电流为60安,须接
120
平方铝芯线2根。两种方式都须在工厂处配
补偿电容
,可降低线损。投资12千瓦发动机的钱也许比投资线路的钱要少很多,若要...
一个变压器为200
KW
无功应该
补偿
多少
答:
一台变压器为200KVA,,100%的负荷计算,假设补偿前功率因数0.8,有功功率:P=200*0.8=160
KW
无功功率:Q=200*√1-0.8^2=120千乏 无功应该
补偿120
千乏左右
什么是变频器?
答:
功率因数
补偿
节能,无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波
电容
的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。软启动节能,
电机
硬启动对电网造成严重的...
380V三相150
KW用
电负荷,线路长度330m,
用多大
架空铝线,目前用70平方架空...
答:
150
kW
负荷,长度330米, 用70线肯定是小了,额定电流I=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,线路电阻R=ρ(L/S)=0.029X330/70=0.137Ω 线路压降=283X0.137=39V
电机
运行电压=380-39=341V 肯定不能正常运行了,而且你后面一段是50线,运行电压连341V都没有,雪上加霜,肯定...