11千瓦电机电流是多少
11千瓦电机
用多大电缆线?
答:
25平方的铝线。1、
11千瓦电机
工作
电流
22A左右,需要用
多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载...
11千瓦
三相
电机
用
多少
平方的电线?
答:
1,11KW的
电机
其
电流
大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11kw
电机
用多大的电线?
答:
25平方的铝线。1、
11千瓦电机
工作
电流
22A左右,需要用
多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载...
11千瓦
的
电机
需要多大空气开关呢?
答:
32左右的空开。三相电: 一个
千瓦
两个
电流
。11KW
电机
额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11千瓦
的
电机
需要多大的电线
答:
1、正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。2、
电流
=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11千瓦电机
用多大线
答:
用2.5平方以上的铜线。功率
11千瓦
的
电机
的
电流
约为21安培。考虑一些富余量和三相不平衡情况,选择2.5平方的铜线。这样的铜线可以承载约32安培的电流,远超过电机的电流需求。
11KW的
电动机
配多大的交流接触器合适?
答:
11KW的
电机
配多大的交流接触器,和多大的导线 220v的电压每
千瓦电流
约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11千瓦电机
启动有多大
电流
?
答:
11KW
电机
的启动电流大约66A至115A据负荷大小不等而不同。额定电流大概是功率的两倍,启动
电流是
功率的5至7倍。15KW电机的额定电流为30A,直接启动电流大约为7-8倍的额定电流,所以直接启动的电流可达到210A以上。
请问
11千瓦电动机
需配
多少
A断路器?谢谢!
答:
1. 11KW
电机
一般使用三相电,经验数据是1KW异步
电动机
工作
电流
约2A,2.
11
*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
11千瓦电机
用多大电缆
答:
选择铝线时 1、
11千瓦电机
工作
电流
22A左右,需要用
多少
方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪你选用16或25平方的铝线。选择铜线时 2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp...