110kv输电线路设计
110kV
~750kV架空
输电线路设计
规范的内容简介
答:
本规范适用于交流110kV~750kV架空
输电线路的设计
,其中交流110kV~750kV适用于单回、同塔双回及同塔多回
输电线路设计
,交流750kV适用于单回输电线路设计。2010-07-01 实施
110kv输电线路
与建筑物或者民房之间的水平安全距离是多少?
答:
110kv输电线路
与建筑物或者民房之间的水平安全距离是4米。
电力设计丙级资质是否可
设计110KV线路
答:
1、不能,丙级最多可
设计
66kV 及以下的。2、电力线路,主要分为
输电线路
和配电线路。输电线路一般电压等级较高,磁场强度大,击穿空气(电弧)距离长。35kV以及
110kV
、220kV、330kV(少数地区)、660kV(少数地区)、DC/AC500kV、DC800kV以及新建的上海100kV都是属于输电线路。它是由电厂发出的电经...
110kV
~750kV架空
输电线路设计
规范的目录
答:
1 总则2 术语与符号3 路径选择4 气象条件5 导线和地线6 绝缘子和金具7 绝缘配合、防雷和接地8 导线布置9 杆塔型式10 杆塔荷载及材料11 杆塔结构12 基础13 对地距离及交叉跨越14 环境保护15 劳动安全和工业卫生
110kv输电线路
常用的引流是指什么?
答:
110KV输电线路
最常见的引流如图中红圈部分,通常称为跳线。线路专业术语叫“跳线”俗称引流线或引流,就是一段弧形的导线,两端连在耐张杆塔两侧的导线上。有可能转角杆塔的外角相上经过一个悬垂跳串的悬吊,使引流线保持与杆塔的距离。跳线实际就是连接电路板(PCB)两需求点的金属连接线,因产品
设计
不...
对于
110
~750
kV
架空
输电线路
的导、地线选择要求,下列哪些表述不正确...
答:
【答案】:A、B、D ABC三项,《
110kV
~750kV架空
输电线路设计
规范》(GB 50545—2010)第5.0.7条规定,导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。AB两项为指出是在弧垂最低点,故不正确。C项,正确。
110kV
架空
输电线路
与特殊管道平行、交叉时,下列哪些规定是正确的...
答:
【答案】:A、B、D 根据《
110kV
~750kV架空
输电线路设计
规范》(GB 50545—2010)第13.0.11条规定,①邻档断线情况下应进行检验。②与索道交叉,若索道在上方,索道的下方应装保护设。③交叉点不应选在管道的检查井(孔)处。④与管、索道平行、叉时,管、索道应接地。
110kv输电线路
与建筑物或者民房之间的水平安全距离是多少?
答:
110kv输电线路
距建筑物的水平安全距离为4米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和...
110kV
及以上电压等级的
输电线路
铁塔基础的预偏值如何计算?例如左转50°...
答:
假如塔全高是50米,呼高是30米。左转了50°,30~60度的转角
设计
上一般给的是5H/1000,H为塔全高,这个计算出来的结果仅是塔顶中心相对于塔底中心的偏移量,实际施工中预偏是针对基础腿来说的称为预高值,预高值为5L/1000,L为基础根开,计算结果为转角内侧两个腿的预高量(如是终端塔要预高...
高压
输电线
与建筑物的最小安全距离是多少米
答:
根据《110—750kV架空
输电线路设计
技术规范》中规定220kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为6米,
110kV输电线路
导线与建筑物的最小垂直距离为5米;220kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为5米,110kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为4米;220kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2.5米,...