55问答网
所有问题
当前搜索:
110kv线路一般装设什么保护
110kv线路
有
哪些保护
答:
110kv线路的保护包括距离保护、电流保护、自动重合闸保护、过电压保护以及雷击保护等
。解释:距离保护:距离保护是输电线路的一种主要保护方式。它是基于线路发生故障时,测量到的电压与电流的变化来确定故障点与保护装置之间的距离,进而决定是否切断故障线路。这种保护方式有助于减少因故障造成的停电范围,保...
110kv线路保护
有
哪些
答:
对于线路保护,
可以采用零序保护或过负荷保护等方式对高压输电线路进行保护
,以实现对电压波动的快速响应,保证电网稳定运行。下面将详细解释这些保护措施的特点和重要性。解释:零序保护是电力系统中的一种重要保护方式。在高压输电线路中,零序保护主要用于检测接地故障。当线路发生单相接地故障时,零序电流会...
110KV
变电站的都需要配
什么保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV10KV等线 ...
答:
1、母线保护:配母差保护1面屏
;2、
主变保护
:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、
电容器、站用变
:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
110KV线路距离保护
的保护范围
答:
是110的线路吧?母线不需要什么距离保护。110线路一般不装纵联保护,
只装距离和零序保护
,距离保护基本必装的,线路越短越要装,因为零序保护在线路过短时可能I段保护范围过小。
110kV
变电站为
什么
需要距离
保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
首先,110kV线路保护,以南瑞继保的941保护为例,
主保护是三段式接地和相间距离保护,还配备了四段零序方向过流保护作为后备保护
;所以其实110kV线路是有过流保护的。其次,35kV网络相对简单,采用过流保护一般都可以满足运行的要求,而且规程(电力工程电气设计手册(电气二次部分)P493》上面也说了,35kV...
线路
继电
保护
有
哪些
20分
答:
主保护一般设定为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设定
距离保护
(接地距离、相间距离)及
零序保护
作为主保护的后备保护。220kV一般采用近后备。2、对于110kV网棱来说,一般都不采用环网执行,均为放射状网路分布,因此线路不设纵联保护,只装设距离保护(相间、接地)零序作为本线路的主保护和下...
110KV
电力变压器如何进行继电保护配置和整定,需要
哪些保护
?
答:
需要后备
保护
、过流保护、速断保护、接地保护、气体保护、电压保护、纵差动保护、谐波保护。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据...
110kV
变电所110kV侧采用内桥接下 ,35kV用单母分段,10kV单母分段,请问...
答:
采用内桥接线的变电站
一般
都作为终端变电站使用,在保护能满足安全运行的条件下,一般本站不安装
110kV线路保护
,仅
装设
110kV备自投装置,可设置备投线路或者备投内桥。主变配置差动保护、非电量保护,以及相应的后备保护,如零序过流保护等。35kV线路及10kV线路,设电流速断保护、限时电流速断保护、过...
110kV
变电站为
什么
全线架设避雷
线
,35kV进站前1—2公里架设,10kV不架 ...
答:
我国规程规定
110kV线路一般
应全线
装设
避雷线,但在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区可以不沿全线架设避雷线。而35kV电压等级线路也有全线架设避雷线的。看实际需求。一般所说的35kV进站前1—2公里称为进站
保护
段,它和110kV的避雷线的作用有所区别。架设避雷线的作用:1.主要目的,防止雷直击导线。
66kV及
110kV
电压等级的
线路保护
类型都有哪些? 什么情况下采用
哪种保护
...
答:
如纵联距离保护
)的话,就需要两端变电站都上装置,一般如只需要由三段相间和接地距离保护的话,那么只需一端上保护装置就行。其中以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护需要在两侧变电站间连接光缆;以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护需要在两侧变电站装设微波装置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
110kv电网线路保护配置
110线路保护主保护是什么
110kv线路主保护有哪些
110kV线路有哪些保护
220kv线路一般配置哪些保护
220kv线路保护有哪几种类型
110kv母线保护配置有哪些
110KV线路参数测试最新规程
线路保护主要有哪些