关于静电地,设备地,防雷地的区别?
答:
设备地,防雷地的关系和区别是:设备地是不得这种提法,至于防雷地是指相关防雷设施的
接地
,主要是在雷击时泄电流的。静电地和防雷地是否都是一个地桩出来的?静电接地是相关电器设备的防止静电用的。避免设备带电对人造成伤害;因为现在供电基本上都是TN-C系统,所以说都是从配电房一根线出来的。电源...
如何设置
地线
答:
地线
的设置:先选十厘钢筋四根,镀锡扁钢一根。接着把镀锡扁钢和四根钢筋焊接,四叉朝下打到地里去。之后再找一根60到70公分的扁钢与打在地里的镀锡扁钢相接,并露出地面20到30公分,在露出来的最上端打洞,
接地
线(铜线)。接线一定要接牢固紧凑,地线到钢筋之间电阻要小于4欧。地线设置要求:1、接...
消除静电用的
地线
怎么接?
答:
车间内或栈桥上等处的平行管道,若相距10cm时,每隔20m长要相互连接一次;相距不到10cm或者是相交的管道,则应在交叉处连接;管道与金属构架相距10cm处也应互相连接。凡输气管道干线两端及分子管线处都应
接地
;管道栈桥两端应与其上管道连接,且每隔200m~300m要与管道连接一次;栈桥本体还应作专门接地。
母线TMY-4*[(
10
0*10)]+1*(100*10)什么意思
答:
这表示100mmx
10mm
的硬铜母线(三相+零线)和100mmx10mm的PE线,电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。母线由铜(
铜棒
)和高导电性的铝材料制成,用于传输电能,具有收集和分配电能的能力。从发电站或变电站传输电力的主导体。通过它,从发电机、变压器或整流器输出的电能被传送到每个用户或其他变电...
避雷
接地
网施工工艺
答:
避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于
10mm
.避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。4)电气
接地
施工方法 目前,根据《住宅设计规范》(GB50096...
电力变压器安装规范
答:
④ 变压器本体
接地
取主地网不同地点进行两点接地。⑤ 铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动,油路无阻塞,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好,防松螺母锁紧。线圈完好,绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好。⑥ 分接开关引线正确牢固,接点清洁有弹性,塞尺塞不进(0.05×
10mm
),...
电阻率剖面法的应用
答:
测量电极用30~40cm长,直径为1~2cm的
铜棒
,也要制成锥形。用铜棒是因为铜较铁化学性质稳定些,可减少电位差测量中的干扰。导线与线架按工区条件、工作电流大小等因素选择电阻小、拉力大、重量轻、绝缘好、耐磨损的导线,为应用方便常常把导线绕于各式线架上。通信设备可采用对讲机。 (二)岩、矿石电阻率的测定及...
WH-1型雾探测器原理是什么啊
答:
接地
地桩为直径15mm。1.4 电缆的安装与连接 1.4.1 电缆连线说明 长200mm的
铜棒
或2500角钢。远离市电50周交流地,接地电阻小于4Ω。从发射机和接收机接出的多芯电缆经支架立柱接至电源机箱。电缆芯线的序号与电源机箱内1号接线座的序号(面向机箱自左向右排列,按序号一一对应,分别为两根通讯线+12V...
30分求助:国家标准——关于电气柜接线
答:
1、零线颜色要采用蓝色。2、照明及插座回路一般采用2.5
mm
2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配...
朝花夕拾 《阿长与山海经》作者对阿长有哪些感情变化?
答:
不大佩服——不耐烦——空前敬意——新的敬意