配电线路实用技能培训教材目录
答:
第五章:
10kV
及以下
电力
电缆
施工
5.1 电缆选型与分类: 学习电缆选择的关键因素和不同类型的识别。5.2-5.6 详细讲解电缆敷设的各种环境和方法,包括直埋、沟槽、隧道、水底和桥上敷设。5.7-5.8 电缆附件操作工艺和核相,确保电缆连接的可靠性。5.9 电缆头制作: 学习不同电压等级电缆头的制作技术...
电杆基坑
施工
及卡盘安装要求包括( )。
答:
【答案】:A、B、E 2020版教材P63 本题考查的是
电力
架空线路
施工
要求。电杆基坑施工及卡盘安装要求:1.基坑定位:直线杆的顺线路方向位移,35kV架空电力线路不应超过设计档距的1%;
10kV
及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%;2.卡盘安装:安装位置、方向、深度应符合设计要求,深度允许偏差为±50mm。...
10kv
高压电的办理流程是什么?
答:
五、答复供电方案根据审批确认后的供电方案,书面答复客户。供电方案答复自受理之日起高压单电源客户不超过15个工作日;高压双电源客户不超过30个工作日。六、
供电工程
管理:根据工程进度情况,依次登记工程立项,设计情况,工程的图纸审查情况,
工程预算
情况,施工单位、设备供应单位,
工程施工
过程,中间检查,...
电力10KV
电缆耐压试验用什么设备最方便?电缆为240,长1000米
答:
用超低频高压发生器最好!直流高压发生器属于破坏性试验,一般情况下最好不用!串联谐振太麻烦,真是不明白带载能力差试验过程复杂却比超低频带高压发生器还在贵?
10
千伏线路对地距离国家标准
答:
法律分析:
10KV电力
线路对地最小安全距离为5.5米-6米。法律依据:《电力设施保护条例》 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平...
10kV
及以下
电力
接户线的安装,尚应符合哪些规定?
答:
【答案】:(1)档距内不应有接头。(2)两端应设绝缘子固定,绝缘子安装应防止瓷裙积水。(3)采用绝缘线时,外露部位应进行绝缘处理。(4)两端遇有铜铝连接时,应设有过渡措施。(5)进户端支持物应牢固。(6)在最大摆动时,不应有接触树木和其它建筑物现象。(7)1
kV
及以下的接户线不应从高压引线问...
10Kv
低压
电力
线路怎样下穿电气化铁路,具体防护方式及深度的要求是什么...
答:
10KV
线路一般不允许穿越铁路,需要将线路采用电缆埋入地下穿过铁路。在铁路两侧一定距离顶管穿过铁路地基,然后穿管作为电缆管使用穿过电缆,两侧电缆应当埋入地下500mm以下,挖沟,沟底铺沙,电缆上铺砖后盖土。
电力工程
施工单位一般应该做哪些试验
答:
2、介质损耗和电容试验 3、直流泄漏电流试验 4、变比、极性试验 5、空载损耗和负载损耗试验 6、直流电阻试验 7、分接开关的过渡电阻和过渡时间以及波形试验 8、交流耐压试验 9、绕组变形试验 10、变压器油试验 开关又有很多种 空气开关、多油开关、少油开关、SF6开关、真空开关等等 一般现在的设备
10KV
...
关于
10kv
电缆室内敷设问题
答:
这是在规范里明文禁止的。3、因为电缆为旧电缆,且存在接头,这更要求我们在选择敷设方式及路由时要慎重对待。4、如果是铠装高压电缆,建议直埋敷设;如果为一般电缆,必须在封闭防火线槽内敷设。5、注意:无论哪种形式敷设,建议对电缆尤其是接头进行打压,在确定没有问题的情况下开始
施工
。
电力10KV
电缆中间接头间隔距离是多少
答:
电力10KV
电缆中间接头间隔距离在1公里范围内,可以定制电缆线。在不影响
施工
的前提下中间接头越少越好,距离越远越好。因为按照理论和实际的来说,电缆路线投运以后,中间接头和户外终端头是整个线路最薄弱,最容易存在安全隐患的环节。所以中能不做接头就尽量不做。