10kv3U0不能超过多少
10KV
配电室
3U0高于多少
伏系统会报警,请详细解答,谢谢!
答:
10KV
中性点不接地系统,有一相接地时,(B相)故障相的电压为零,(理论上讲),其他两个完好相的对地电压升高根3倍,也就是1.732倍,由于三相的向量关系没有变化,还是对称的,所以可以照常运行。我国规定;此时只允许运行2个小时。在这2个小时内要查找故障点;查明故障原因;消除故障现象;恢复正常...
10kv
零序电压规定
多少
答:
正常时几乎为0 (但一般不等于0 在10V以内都是正常的)。 在发生非对称性故障时, 比如单相接地 ,两相接地时
3U0
为100V。
10kv
母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
正常情况下,母线电压互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置
超过
5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
10kv
开关柜3uo出现电压,应该怎么办
答:
所以,根据电力系统规程,发生
10kv
单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不
超过
2小时?以最新规程为准),这个时间是人为规定的,用于寻找故障点和消除故障的,如果规定时间内
不能
消除故障,则应该切断电源。
10KV
配电室
3u0
告警值为什么要整定为30V,这个30V是怎么计算得来的...
答:
零飘一般在30V以下,设太小,经常假警。
10kV
母线正常运行时零序电压(即
3U0
)范围是
多少
?当10kV母线单相接地时...
答:
正常运行电压很小接地时有
10
0V电压
10kv
线路单相接地故障 Ua=8.89kv Ub=1.12kv Uc=10.68kv 能求
3U0
吗
答:
只要三相电压模数不行,必须还要相位,要画出三个矢量就可以求出三倍的零序电压。
请问,高压电缆厂出厂前需要做哪方面的高压试验呢?越详细越好,非常感谢...
答:
直流耐压:
3U0
15分钟;交流耐压:U05分钟。 传统的直流耐压具有试验设备重量轻,可移动性好,容量低等优点,对于油纸绝缘电缆应用效果很好,但对于交联聚乙烯电缆,无论从理论上还是实践上都证明了
不宜
采用直流耐压的方法。 国标第18.0.1条中规定高压电缆的试验项目: 1. 测量绝缘电阻; 2. 直流耐压试验及泄漏电流测...
10KV
母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形...
答:
1、
10kV
母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相电压还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
10KV
的线电压是10.88KV 相电压是6KV以上 但是
3U0
(中性点)也有4.8KV...
答:
中性点有4.8kV的电压肯定是不正常的。有可能是某相间接接地或者三相负载严重不平衡,也可能是由于保险烧断而造成,即高压保险熔断,熔断相电压降低,但不为零所造成的
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kV母线3u0电压30
3u0多大时判断为接地
3u0电压是多少为正常
10kV3U0为多少才算接地
10kv零序电压不能超过多少
10kV3U0的标准
零序电压一般不超过多少
110kv3u0电压运行范围
10kv母线3u0电压是什么