10kv电流互感器
和电压互感器的安装及安装原理
答:
高压
电压互感器和
电流互感器
的
接线图
如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
10KV
零序
互感器
出线电缆接地线怎么
接线
,能起零序保护?
答:
零序
电流互感器
与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确
接线
如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于安装位置的关系,零...
10kv互感器
带计量的安装
接线
答:
10KV电压互感器
、
电流互感器
与电度表
接线
如下图。
求
10kv高压
三相
电表接线图
答:
一般用三相三线的。关键看
电流互感器
的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
高压
计量及负控管理终端的
接线图
电力
答:
高压
计量及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压
电流
组合
互感器
。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
电压
互感器
空载
电流
测量 如何
接线
答:
测量步骤试验
接线
见下图:试验时,从低压侧加压,
高压
侧低端(X端)必须接地,逐渐升至额定电压,读取
电流
表读数,即为在额定电压下的空载电流。对于三相电压
互感器
,可在低压侧加三相100V试验电源。若三相电源不平衡时,可取三相电压的算术平均值作为所加电压的数值。当各相电压差不超过2%时,可用UAC...
急求电压、
电流互感器接线图
,高手请进
答:
电压、
电流互感器接线图
:电流互感器接线方法: 1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。 2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~
10kV
中性点不接地的小电流接地系统中,保护...
配电室
10kV
计量柜中,安装2台
电流互感器
,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压互感器VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;
电流互感器
A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
10kv
真空断路器调节整定值的
接线图
答:
DL/T403-2017《
高压
交流真空断路器》。如图所示:这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。触头开距小,
10KV
真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧时间短,且与开关
电流
大小无关,一般只有半...
电流互感器
的实物
接线图
,附三相四线电表
答:
三相
电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在
高压
线路里。三相四线制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡
电
...
1