10kv线路与建筑物水平安全距离
10kv
高压
线与
房屋的
安全距离
是多少?
答:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的...
10kv线路安全距离
是多少
答:
注:35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧...
10kv安全距离
是多少米
答:
10kv安全距离是1.5米
。《电力设施保护条例实施细则》第五条:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之...
10KV电力线路与建筑物距离
多少才
安全
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10kV
高压电线
与建筑物
的
距离
是多少
答:
10KV的高压线与建筑物的平行距离和垂直距离是3m和1.5m
,详细参见GB 50061-2010表12.0.9和表12.0.10。
10KV
高压
线与
在建
建筑物
的
安全距离
市多少?
答:
10kV
高压
线与建筑物
的
安全距离
应为6米。具体分析如下:一、高压线传输大电流,产生的磁场可能对人的健康产生影响。据英国专家研究表明,高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μT)。若磁场强度超过该值,儿童可能面临患病风险。1. 220千伏的高压线在百米范围内电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;2. 132千伏...
10千伏的架空电线至少要离
建筑物
多远才算是
安全
的?
答:
1-10千伏 的安全距离是1.5米,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距
建筑物
的
水平安全距离
如下: 1千伏以下的安全距离是1.0米;1-10千伏 的安全距离是1.5米;35千伏的安全距离是3.0米;66-110千伏的安全距离是4.0米;154-220千伏的安全...
高压
线
的
水平安全距离
?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米,
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
,35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
高压
线与建筑物
的
安全距离
是多少?
答:
更具体到高压线路,条例第五条有明确规定:在计算导线最大风偏的情况下,66-110千伏的架空电力线路保护区,
与建筑物
的
水平安全距离
要求为40米。这样的设计既保证了电力设施的稳定性,又维护了公众的生活安全。对于高压
线与
住宅楼的间距,一般建议不少于20米,这是为了确保居民在日常生活中与高压线路保持...
10KV
架空
线路距离
对施工中的
建筑物安全水平距离
是多少?
答:
二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力
线路
接近或跨越
建筑物
的
安全距离
为: (在最大计算风偏情况下)线路电压(kV) < 安全距离(m)1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0...