55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电表实物接线图
在
10kV电能表接线
方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
高供高计:我国现行
10kV
配网线路大多采用中性点不接地系统
接线
方式,因此10kV高供高计电能计量装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必采...
求
10kv
高压三相
电表接线图
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的
电度表
是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
10kv
电流互感器和电压互感器的安装及安装原理
答:
高压电压互感器和电流互感器的
接线图
如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
十千伏高压互感器和
电能表的
连接方法
答:
参考下图
接线
。
10KV
采用两元件
电度表
,没有上图的中间元件,中间只接B相电压。
10kv
电压的相线与零线的关系是怎样的?
答:
10kV
系统中是没有“零线”、“火线”的说法,只在低压380V系统中,才有这个名词。在10kV系统中,一般用“相线”表示所谓的“火线”;没有零线的说法,可以认为单相对中性点的电压就是相电压,如下图:对于常说的10kV系统,一般电源进线出电压要高出用电端电压5%,这个是规定。因此所谓的10kV系统,...
10kv
互感器带计量的安装
接线
答:
10KV
电压互感器、电流互感器与
电度表接线
如下图。
10kv
高压计量表的
接线
答:
用三相四线
电能表
能准确计量三相三线。但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在高压计量中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相...
光伏发电并网
电表
连接图例
答:
单相
电能表
直接接线式:单相电能表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号。接线一般是1、3接进线,2、4接出线,相线(火线)必须接入
电表
的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的
接线图
去接。
配电室
10kV
计量柜中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压互感器VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接
电能表
Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
想请教郭老师,
10KV
系统,3只电压互感器星接,3只电流互感器,是否能选三...
答:
1、可按下
图接线
;2、B相电流短接,防止开路,如果有其它设备,如串接
电流表
等除外;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电表计量方法接线图
10kv电能表接线方法
10kv电表如何接
10kv计量电压互感器接线图
10千伏电表接线图
10kv高压计量表实物接线图
高压电表接线图
开路与短路的判断方法
变压器电表接线端子图