55问答网
所有问题
当前搜索:
10KV三相电表安装
请问
10KV
高压计量箱配
三相
三线有功
电子表
的接线图是怎么接的
答:
计量箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接
电表
的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
求
10kv
高压
三相电表
接线图
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;
三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2
。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P. 接线如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二...
10KV三相
三线
电能表
怎么接线
答:
10kv
是属于高压电能输送电路,在35kv变电电站对于远程输出的10kv电能的输送计量,多采用电压和电流互感器完成。具体接线参考说明。
配电室
10kV
计量柜中,
安装
2台电流互感器,2台电压互感器,一块
三相
三线威...
答:
电压互感器VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接
电能表
Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
配电室
10kv
计量框中,
安装
2台电流互感器,2台电压互感器,二块
三相
三线电...
答:
10KV系统采用的是两元件电度表,只需要A相和C相电流,因此应将互感器安装在A和C相上
。电表需要三个线电压,因此应将两台单相电压互感器做V接线,取得a、b、c电压。两块电能表一块是有功表一块是无功表。具体接线;将A相电流互感器二次S1接有功电度表1孔,3孔接至无功表1孔,3孔接A相互感器...
10KV
高压计量
三相
三线
电能表
7个瑞子的怎么接线(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A接A相100V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(
三相
三线没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
10kv
线路
电能表安装
位置
答:
标准是离地面1.8米,但为了不妨碍周边建筑物及道路通行等原因,可以适当升高。但不能超过2.5米。为的是站地地面上能看的见表计示数,方便抄表。
10KV
高压计量,用的是3相三线制
电表
,但电压互感器有3个,是Y形接法,该...
答:
请参考图进行接线
10KV
高压柜如何
安装
电量表,需要什么配件(如:1个
电表
,需要几个电流互感器...
答:
在接电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看
电能表
外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...
10KV三相
组合互感器是否可以用三相四线表接线,怎么接?
答:
10KV
组合互感器一般是有两台单相电压互感器做VV接线,有两个电流互感器做不完全星接线。计量应采用两元件
电表
,互感器输出二次电压u接电表2孔,电压v接电表4孔,电压w接电表6孔。互感器输出二次电流k1接电表1孔,k3接电表5孔,电表3孔7孔短接后接于互感器k2。互感器二次的v和k2端子应可靠接地。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表安装图
安装三相电表收费标准
三相电表安装申请书
三相电电表怎么接线方法
三相四线电表偷电接线
三相电电表多少钱
三相电表还×3吗
电表怎么安装
电表安装