55问答网
所有问题
当前搜索:
100厚墙可以当防火墙吗
防火墙
的设置应符合现行国家工程法规定
答:
根据防火规范,
防火墙
应采取:根据《建筑设计防火规范》规定,防火墙应为耐火极限不低3.00h不燃性实体墙。防火墙一般为建筑内部墙,根据防火规范中提供数据,(内墙)材料为烧结砖时,
厚度
为120mm时,为耐火极限为3.00h不燃性(满足防火墙防火要求)。轻质加气混凝土砌块墙,厚度为
100
mm时,为耐火极限为6...
下列何种
100厚
的非承重隔墙可用于耐火极限3小时的
防火墙
?( )_百度...
答:
【答案】:C 根据《建筑设计
防火
规范》(GB 50016—2014)(2018年版)条文说明附录规定,A项,
100厚
聚苯乙烯夹芯双面抹灰板耐火极限为1.3小时;B项,轻钢龙骨双面双层纸面石膏板的耐火极限为1.1小时;C项,100厚加气混凝土砌块墙的耐火极限为6小时;D项,100厚轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板的耐火极限为...
防火墙
的设置及构造要求?
答:
(6)
防火墙
内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面
厚度
均不应小于12,m;(7)防火墙上不应开设门、窗洞口。如必须J干设时,应采用甲级防火门、窗(耐火极限1.2h),并应
能
自动关闭。(8)输送可燃气体和甲、乙、丙类液休的管道不应穿过(高层民用建筑严禁穿过)防火墙。其他...
防火墙
的设置及构造要求是什么?
答:
(6)
防火墙
内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面
厚度
均不应小于12,m (了)防火墙上不应开设门、窗洞口。如必须J干设时,应采用甲级防火门、窗(耐火极限1.2h),并应
能
自动关闭。(8)输送可燃气体和甲、乙、丙类液休的管道不应穿过(高层民用建筑严禁穿过)防火墙。其他管道不宜...
防火墙
的设置及构造要求是什么?
答:
比天窗端面为燃烧休时,应将
防火墙
加高,使之超过天窗结构10-50-,以防止火势蔓延。(6)防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面
厚度
均不应小于12,m(了)防火墙上不应开设门、窗洞口。如必须J干设时,应采用甲级防火门、窗(耐火极限1.2h),并应
能
自动关闭。
下列哪一种
墙体
不
能
作耐火等级为一级的多层建筑的
防火墙
?( )
答:
【答案】:A 《建规》附表:①120mm
厚
黏土砖墙耐火极限2.5h;②240mm厚黏土砖墙耐火极限3.5h;③180mm厚钢筋混凝土实心墙耐火极限3.5h;④240mm厚天然石料实心墙耐火极限3.5h。
防火墙
主要用什么材料,有哪些通常做法
答:
3、建筑物内的
防火墙
不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧
墙上
的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,装有固定窗扇的乙级防火窗或火灾时可自动关闭的乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离可不限。4、防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定不可开启的或...
建筑材料中哪些
可以
用作
防火墙
?
答:
《建筑设计防火规范》第一节:
防火墙
的设置应符合下列规定:一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。三、防火墙应突出可燃或难燃
墙体
40cm。第二节:防火间距 第4.2....
防火墙
是用什么做成的?
答:
3、建筑物内的
防火墙
不宜设置在转角处。