55问答网
所有问题
当前搜索:
100kva变压器负载
100kva变压器
最大
负荷
答:
100kVA变压器最大负荷为100kVA。这意味着该变压器在额定电压和频率下,能够连续提供的最大功率为100千伏安
。要了解100kVA变压器的最大负荷,首先需要了解“kVA”这个单位。kVA,即千伏安,是变压器容量的一种表示方法,它表示的是变压器在额定电压和额定电流下能够提供的视在功率。视在功率包括了...
已知
变压器
容量为
100kVA
,求其最大
负荷
电流及
负载
率?
答:
解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算
。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均电流除以额定电流。 变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%.
100变压器
能带多少千瓦
答:
100千伏安的变压器能带85千瓦到95千瓦左右
。变压器的功率计算=电压×电流×功率因数(只是功率因素不同而已),如果功率因素是0.85,那么100千伏安的变压器可以带100×0.85=85千瓦;如果功率因素是0.95,那么100千伏安的变压器可以带100×0.95=95千瓦。特殊情况下,变压器短期过负荷运行,冬季不超过额定...
100kva变压器
带多少kw
答:
100kva变压器带70kw电机,100kva的变压器的额定输出为144A电流,正常负载不可超过此额定
,对于380V三相异步电机而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,也就是可以带70kw电机。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变...
100kva变压器
带多少kw
答:
一个100kVA(千伏安)的变压器可以带的千瓦(kW)数取决于负载的功率因数
。在功率因数为1的理想情况下,100kVA的变压器可以带100kW的负载。然而,实际应用中功率因数往往小于1,因此实际可带负载的kW数会相应减少。变压器额定容量通常以kVA(千伏安)表示,而实际负载功率通常以kW(千瓦)表示。kVA和kW...
100kva变压器
能带多少千瓦
答:
100kva变压器
能带80到100千瓦。100kva的变压器可以带100千瓦的
负载
,这是基于视在功率等于有功功率的假设,然而,任何导体在有电流通过时都会发热,产生电能损失,变压器的功率计算公式为功率等于电压乘电流乘功率因数,变压器的当功率因最小为0.8,实际可带的有功功率为80千瓦,当功率因数最大为1,实际可...
100kva变压器
最大
负荷
答:
100kva变压器
最大
负荷
是80至100千瓦。在电力系统中,变压器的额定容量以千伏安(kVA)来表示。100kVA表示该变压器的额定容量为100千伏安。最大负荷是指变压器可以持续运行的最大负荷能力。变压器的设计目标是在其额定容量的80%到100%负荷范围内运行,以确保其正常运行和寿命。变压器是一种用来改变交流电压的...
请问
100KVA变压器
能带多少千瓦的
负载
答:
100KVA的变压器
,最大带
100KVA的负荷
。VA是视在电功率的单位。所谓视在功率,可以理解为是有功功率和无功功率之和。它和通常的功率单位W(瓦)的关系为:W = VA×功率因数。一般情况下,对于用电方来说功率因数总是小于1。100KVA的变压器,如果
负载
的功率因数只有0.7,那么最大可带负载=100KVA×0...
100kva变压器
最大
负荷
答:
144A。根据查询小中方方显示,
100kva的变压器
额定输出是144A电流,正常
负载
不可超过此额定,100kva的变压器所能支持的最大功率是76.5kw。
100kva变压器
额定电流是多少
答:
100kva变压器
额定电流是144A。正常运行时,
负载
不应超过变压器的额定电流。超规运行的后果是绝缘老化,变压器发热,最后绝缘损坏,有短路的危险。高压DC通过的电路称为DC电路,是由DC电源和电阻组成的闭合导电电路。在这个DC-DC电路中,形成了一个恒定的电场。100kva的变压器的额定输出为144A电流,正常负载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100KVA的变压器能带多少负荷
100kw变压器能带多少kw电机
100kv变压器过载有功
100kva变压器额定功率
100kva变压器最大允许负荷多少kw
100千瓦变压器最大负荷多少a
100kva变压器需要补偿柜吗
100a变压器能带多少kw
100容量的变压器带多少负荷