55问答网
所有问题
当前搜索:
1000个电流用多大电缆线
250kw
用多大
的
电缆
答:
一、250千瓦
用多大电缆
1、250千瓦需要用3×300平方的铜电缆,250千瓦负载至少用250平方的铜电缆,250平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量是四千一百零二约五百七十安。计算公式:功率等于1.73电压乘
电流
乘功率因数。二、
选用电线
的注意事项有哪些 1、我们选购电线的时候一定要选购正规的厂家和合格...
110电机60
电流
140的电压
用多大
的
电缆线
答:
60的
电流用
16MM2可以!
一个回路带8盏
1000
W金卤灯,公路系数在0.85以上,380V供电,这个回路用VV...
答:
电流
:I=P/(U*COS*K)=29A,有一个问题:你是单相供电,怎么会是380V?应该是220V,这样的话I就是50A,建筑照明规范是单回路不宜超过25A,你一条回路带8KW太大了一点,而且算上金卤灯的启动电流,在启动的时候(约3min)电流是比较大的,建议分成三条回路。单条回路的话
要使用
2.5X16mm2
的电线
。参...
10匹空调
用多大电线
?
答:
10p380v空调一般来说选择2.5平方线,并且是三相五线电缆。其中有三根是相线,有一根是零线,还有一根是接地,这样才能够保证使用的安全。如果不接地线,也可以选择三相四
线电缆
,但是最好选择五线电缆,这样才能够保证使用更加安全。10匹空调不适用于220伏的单相电路当中,一般来说五5匹以上就需要用380伏...
安装1250kVA变压器,
电缆用多大
的?
答:
安装1250kVA变压器,10KV高压
电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的
电流
是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
55kw的电动机要
用多大
的
电缆
答:
1、额定
电流
计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜
电线
25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三...
21个千瓦
用多大
的
电缆线
?
答:
1、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,
电流
强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即用铜芯截面积6平方毫米的
电缆
。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
功率10万瓦用380伏电压需
多大的电线
?
答:
例如:多股线的单股直径为0.2毫米,有49股。0.2乘0.2得0.04,乘3得0.12,除以4得0.03,乘49股(为简便,可按乘50计算),得1.5,这个电线是1.5平方(毫米)的。一个电器
选用电线
,主要根据这个电器的工作
电流
来选用。一般的说,1个平方(毫米)的铜电线可负担6~8安培的电流,1个平方...
三相四线21个千瓦
用多大
的
电缆
合适?
答:
200kVA变压器,10/0.4KV,线路长度1.6KM,应该
选用多大
的高压
电缆
,请...
答:
毛算 导线电阻 R=0.0283[电阻系数]*1600[长度]/6[截面积]=7.547欧姆 ,该阻值远远小于R线路。此外,线路压降13.6*7.547=102.6[伏]。线路压降不大,也经得起多倍电机启动
电流
的冲击。结论,可以是10kv高压
电缆
,也可以是10lv高压架空线。每根导线截面积,6平方的, OK。如果今后用电量不考虑...