55问答网
所有问题
当前搜索:
10000变6000变压器
我有一台
10000
伏的
变压器
改成
6000
伏的,我想知道一次的匝数
答:
将一次线圈拆下,记住总匝数。每伏匝数=
10000
/总匝数。绕线匝数=每伏匝数*电压。
10000
伏的
变压器
怎样改成
6000
伏的
答:
把高压绕组由星形改成三角形接线。如果原本是三角形的就没办法了,要改线最好由专业厂家改,并出具试验报告。
懂高压
变压器
的师傅好。高压输入
一万
伏的变压器。怎么改成输入六千伏...
答:
输入电压为10千伏,输出为380伏的三相
变压器
一般都是采用Y,yno接线组别,10kV高压侧用的是Y形接法。只要将高压侧改为三角形接法,就能接入
6000
伏的电压了。
一次
10000
伏的
变压器
接到
6000
伏的电源上,变压器二次输出有什么影?_百 ...
答:
变压器
一次输入额定电压10KV,在不改变一次接线的情况下接入6KV电源,变压器输出的电压也会相应降低,三相之间电压只有240V左右,单相电压133V左右
10000
V的电力
变压器
,怎么改成6600V
答:
所谓一次,就是进线方向。那么,进线,就是
6000
v,怎么变1w啊?这是不可能的。除非,上级给你从 6000的等级,提升到
10000
.你不懂电啊?!那就别研究这个问题了。
2000千伏安
变压器10000变6000
伏应配多大的电容器
答:
配多大的电容器与
10000变6000
伏无关,与2000千伏安
变压器
关系不大,与实际负荷情况与要求的功率因数有关。
...单是我不知道怎么计算它的高压匝数, 它是
10000
V变660V的变
答:
如果高压和低压都是三角形接法,那高压匝数=(1000/660)*低压匝数 如果高压是三角形,低压是星形,高压匝数=(1000/380)*低压匝数
一台
10000
kva的矿热炉
变压器
需配多少补偿
答:
6000
KVAR。根据矿热炉的工作特性和安装湖北波宏电气有限公司提供的测量数据,来在矿热炉无功补偿方案|矿热炉谐波治理方案中总结的经验,功率因数按0.78,预计安装后功率因数达到0.98计算,
10000
KVA的电炉
变压器
补偿容量为6000KVAR。
某台大型
变压器
的容量
10000
KVA,若能输出
6000
KW的功率,其功率因数为...
答:
功率因数是 0.6 补偿
6000变压器
改
10000
答:
题主是否想询问
6000变压器
改
10000
要注意什么?功率容量,电压比,冷却系统。1、功率容量:新变压器需要具备10000VA的功率容量,这意味着在设计时要确保材料的可靠性和稳定性。2、电压比:检查原变压器的电压比是否符合新电压要求。如果不符合,需要重新设计绕组以满足新电压比。3、冷却系统:升级后的变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
Yyn0低压中性点接地吗
6000Kv线路用啥变压器
发电机10000v怎样改6300v
变压器型号s9是什么意思
6000V开关与10000V开关
变压器10000kva价格
10000kva变压器多少钱一台
一万伏变压器多少钱一台
10000kw变压器