55问答网
所有问题
当前搜索:
100变压器绝缘电阻标准值
...250KVA 315KVA 400KVA高低压侧
绝缘电阻值标准
是多少
答:
100
KVA以上的4欧100KVA以下的10欧
检测
变压器
的
绝缘电阻
是多少兆欧?
答:
H. 运行中高压电缆
绝缘电阻
不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
变压器绝缘电阻
是多少
答:
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的绝缘电阻
,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和...
干式
变压器绝缘电阻标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
100
kVA 400V/230V的
变压器
对地
绝缘电阻
是多少?
答:
400V/230V的变压器对地绝缘电阻大于0.5MΩ即可
。因为400V/230V的变压器是低压变,所以该变压器的高低压之间和对地的绝缘电阻大于0.5MΩ都可以。但在变压器不受潮的情况下,实测的阻值都会大于这个值。
绝缘电阻
的
标准
是多少?
答:
1、低压线路和设备的
绝缘电阻值
不应低于0.5兆欧姆、运行中的低压线路和设备、_V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。2、潮湿环境中的线路和设备、每伏电_的绝缘电阻值不低于500欧姆。携带式电气设备或手持式电动工具的绝缘电险不...
一台
变压器
的
绝缘电阻
多少才合格?
答:
1)
绝缘电阻
换算至同一温度下,与 前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70 2)35kV 及以上
变压器
应测量吸收 比,吸收比在常温下不低于1.3;吸 收比偏低时可测量极化指数,应不低 于1.5 3)绝缘电阻大于10000 MΩ 时,吸 收比不低于1.1 或极化指数不低于1.3 ...
电气设备对地
绝缘电阻
要求
答:
5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的
绝缘电阻
不应低于300MΩ。6.配电
变压器
的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值:高压对地:10℃时—45MΩ 20℃时—300MΩ 30℃时—200MΩ 40℃时—130MΩ 50℃时—90MΩ 60℃时—60MΩ 低压对地:10...
配电
变压器
接地
电阻
的要求
答:
一台容量
100
kva及以上的配电
变压器
接地
电阻
的要求:通常分为中性点(工作)接地,防雷接地及保护(外壳)接地三种,当三种共用接地体时,接地冲击电阻应小于等于4欧,80kva及以下的可以放宽至10欧。
电气设备
绝缘电阻
检测
标准值
有多少?
答:
您好亲:电气设备
绝缘电阻
检测
标准
分低压和高压:1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地
绝缘值
≥0.5MΩ为合格。2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘...