1.5kw电机额定电流
1.5
平方的电线能带多大功率的
电机
答:
如果是单相电机,
1.5kw电机
的
额定电流
是6.8安培,那么用1.5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,
1.5KW电机
的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如...
1.5
千瓦
电动机
为什么有9.6a和3.7a?
答:
没看明白你的问题,
电动机电流
与功率及使用电压有关。比如三相
1.5Kw电机
当Y接时使用电压380V
额定电流
为3.7A,而△接时工作电压为三相220v电压额定电流为9.6A,当然以上只是比较通俗的解释理论知识比较长自己看一下有关方面的书吧
1.5
千瓦
电机
用几平方线?
答:
1.5KW电机
可以采用3x1.5mm²电缆。1.5KW电机的
额定电流
不会超过3A,而3x1.5mm²电缆载流量是20A左右。考虑电缆的强度,通常选择3x2.5mm²或以上的电缆。
污水泵功率
1.5KW
,接于380V电源上,主电路开关三相10A,现水泵一启动就跳闸...
答:
这是正常的,因为
1.5KW
的泵(
电机
)的额定工作电流为2.3A,但它的启动电流(次瞬变电流)为15~19倍,远远超过了10A的开关
额定电流
,因此会跳闸。可以选大一点的断路器或带延时保护功能的断路器。
三相
1.5
千瓦的
电机
配多少安的断路器 最大
电流
多少 超多少会烧电机
答:
通常可用10A磁力驱动器,其最大电流为10A,超3A会烧
电机
。需要说明一点,保护电机不是靠磁力驱动器的
额定电流
,而是靠热继电器整定的电流值,热继电器可以按电机的额定电流的3倍到5倍整定,以躲过启动电流,电机的启动电流可以达到额定电流的5到7倍甚至更多,但时间不长,热继电器动作需要一定热量积累,...
1.5
平方铜线能带多少千瓦
电机
?
答:
如果是单相电机,
1.5kw电机
的
额定电流
是6.8安培,那么用1,5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5kw电机的额定电流是3.9电流,那么用1.5平方线也可以。若是10米以下,单相可以选用1.5平方的铜线;若是三相的可选用1.0平方的铜线。若是10米以上,单相可以...
1.5
平方的线能承受多少千瓦
电机
?
答:
如果是单相电机,
1.5kw电机
的
额定电流
1平方的线短时间内最高可以承载10A的电流,长时间可以承载4-6A的电流.
1.5KW
的
电机额定电流
一般在4A左右,因此1平方的电线完全可以带
1.5KW
的电机。但是最好是铜芯线。
15
KW电机电流
是多少?
答:
三相电机计算公式是:I=P/1.73×380×0.85×0.85,15000÷474.97约等于31.6A,一般按32A计算(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效率)计算如下:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =15000÷474.97=31.6A。所以,15
KW电机电流
是31.6A。电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×电压(V)×...