默纳克短接所有安全回路报E41
电梯故障代码
e41
怎么处理
答:
1. 针对电梯故障代码
E41
的处理,首先需要确认变频器的品牌和型号。2. 查找相关故障代码的手册或资料。如果是
默纳克
品牌的变频器,E41表示
安全回路
断开。3. 针对E41故障,进行如下步骤的检查和排查:a. 查看安全回路相关的各个开关状态。b. 检查外部供电是否正确。c. 确认安全回路接触器的动作是否正常。d...
电梯故障显示
e41
是咋回事?
答:
如果是默纳克系统,E41为:
安全回路
断开 故障级别 : 5 故障原因 : 安全回路信号断开 故障解决方案 1.检查安全回路各开关,查看其状态;2.检查外部供电是否正确;3.检查安全回路接触器动作是否正确;4.检查安全回路接触器反馈触点信号特征(常开、常闭);...
...急急急!
默纳克
系统的电梯 主板显示
E41
安全回路
不通 但是安全回路全 ...
答:
检查主板的供电电源。不要到处找毛病。供电电源一般在变压器上,查看标识,用万用表确认各路输出是否正常,如果没有,检查变压器上的保险是否烧坏。主板上的供电是由变压器输出的220V,到开关电源,再由开关电源输出DC24V直流来供电的。如果都正常,应该可以恢复供电。
默纳克
电梯操作器误按显示
e41
咋样恢复?
答:
看变频器品牌及型号,找对应故障代码 如果是
默纳克
系统,
E41 安全回路
断开 安全回路信号断开1.检查安全回路各开关,查看其状
墨
纳克
电梯
报E41
_101是哪里有问题?
答:
安全回路
断开了
默纳克
控制柜门后一般有一张安全回路图纸,检查里面的安全开关哪个断开了,断电用万用表打。
默纳克
停电为什么报41?
答:
这个问题就好比汽车没油了为什么熄火一样,当控制系统停电时所有外部信号也都因为没电没有信号输入主板,但主板由变频器供电,变频器在失电后内部电容器仍能为主板提供5-10S电源,而41是系统
安全回路
故障,最高级别的故障,所以停电后主板会报出41号故障。
默纳克
电梯
安全回路
断开,主板回熄灭是什么型号的主板
答:
默纳克
电梯
安全回路
断开,主板回熄灭是默纳克电梯主板总
报E41
。默纳克一体机3000异步梯控制主板。安全回路故障应该该算是电梯最常出现的故障之一。判断逻辑很简单,检测点未检测到电压即会报故障。
默纳克
3000new不定时
报e41
门锁
安全回路短接
了还是会报故障。求大神
答:
估计你没
短接
完,比如相序继电器和相关线路。
默纳克
系统电梯
报e41
故障
答:
默纳克
系统
安全回路
有两路检测,低压检测和高压检测,如果有一路开路也不行。
通用电梯故障代码
e41
是哪里问题?
答:
看是什么变频器品牌及型号,找对应故障代码资料,如果是
默纳克
品牌的变频器系统,
E41
为:E41
安全回路