什么是楼梯梯井(要
图片
)
答:
楼梯梯井,就是上下跑楼梯扶手所形成的孔洞,可以从楼梯的最顶层看到最底层的空间,呈“口”字形,也可以理解为“
井
”字形,就是楼梯井。如下图所示:楼梯井是用于
消防
需要,主要是着火时,消防水管从楼梯井能通到需要灭火的楼层,不会因为消防人员的跑动而卡于其中。
如何从CAD图纸上看出
电梯井
?
答:
如图所示:从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与
建筑图
相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。再看施工组织,大概了...
高层建筑
井道大揭秘
答:
地下二层的车库更需特别注意,补风井的面积是排烟井面积的2倍。️正压送风井楼梯间、
电梯
前室等地方都需要正压送风井来确保安全。楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米,电梯前室的正压送风井则需0.8平方米。特别提醒:地下室的楼梯间的正压送风井需要单独考虑。️新风
井高层
公共
建筑
中,如果无法每层...
消防电梯
井底要设集水坑吗?
答:
消防救灾专用
电梯
,考虑一般是使用水进行消防灭火,为了有序排水和确保
消防电梯
安全正常运行,故《
高层建筑
防火规范》GB50045明确“消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/S”。
什么是
消防井
?
答:
地下
消防井
是地下消防管道在室外的出口,它们分别是消防车取水口、室外消火栓等。楼房消防井是从地下到顶层的消防管道的垂直通道和每层的消火栓,可供人对消防管道进行检修。
消防电梯
不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。不能直接将井底的水排出...
防火安全,你get了吗?
答:
防火安全是
建筑
设计中必须考虑的重要因素。本文将从防烟楼梯间、
消防电梯井
、
高层
厂房等多个方面,为大家揭秘防火规范,帮助大家更好地了解防火安全。乙级防火门根据《建筑设计防火规范》,防烟楼梯间首层可以走道和门厅扩大到前室,但要用乙级防火门隔开。甲级防火门消防电梯井和机房之间得有至少2小时耐火极限的防...
高层建筑
管井设置及
消防电梯
相关问题
答:
一般住宅、医疗、办公及其他
高层建筑
需要设置哪些管井?消防电梯有前室风井是否只是设置在前室即可?消防电梯与一般电梯有什么不同?本文将为您一一解答。管井设置一般住宅、医疗、办公及其他高层建筑需要设置电气管井(强弱电可以分开或共用)、给排水管井(给水、消防、排水)。消防电梯前室与风
井消防电梯
有前室风井...
高层建筑
电缆井防火设计规定
答:
高层建筑
电缆井里面的桥架需要用防火型的。关于高层民用建筑防火设计
电梯井
和管道井的规定:电梯井规定电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。电缆井、管...
电梯
基坑与承台的关系
答:
电梯的安装离不开基坑的构造。本文将为您介绍电梯基坑与承台的关系,帮助您更好地了解
高层建筑
的结构。️基坑的作用电梯基坑主要是为了安装轿厢缓冲器,而
消防电梯
则更需深挖,打造集
水井
。高层建筑的埋置深度高层建筑在建设时,需要达到一定的埋置深度,这样才能获得水平约束,更好地抵抗水平地震力。地下室的...
消防电梯
设计规范有哪些内容?
答:
一、
消防电梯
间应设前室,其面积:居住
建筑
不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。二、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门...