55问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑消防立管
m以上的
高层建筑
施工,应当设置加压水泵和
消防
水源管道,管道的
立管
直 ...
答:
30m以上的
高层建筑
施工,应当设置加压水泵和
消防
水源管道,管道的
立管
直径不得小于50mm,每层应一设出水管口,建筑物纵向长度超过60m,每层应设2处出水管口,每处配备长度不小于30m的消防水管,能够使两处的消防水管水流辐射到建筑物的周边任意部位。
高度超过24米的
建筑
工程,应安装临时
消防竖管
的管径不得小于?
答:
高度超过24m的
建筑
工程,安装临时
消防竖管
,管径不得小于75mm,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min...
高层建筑
在建工程
消防消火栓
设置要求。
答:
7.4.6.1
消火栓
应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的
高层建筑
不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。7.4.6.3 消火栓的间距应由...
在建工程
高层建筑消防
用水
立管
直径是多少
答:
高度24m工程应设置足够水量临消防水池配足够扬程高压水泵临
消防立管
口径DN50每层设消防栓接口并配套25米消防水带。
高层建筑消防栓立管
可以做在外墙吗?问相关规范
答:
应该是不行的。《
建筑
设计防火规范》(GBJ 16—87 修订本) 第8·4·1 条中规定: 超过7 层的单元式住宅, 超过6 层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业服务网点的单元式住宅, 应设室内
消防
给水。上述规定明确了中
高层
住宅消防给水的设置范围。但在实际工程设计中, 经常会遇到7 层的单元式住宅附...
高度超过24m的
建筑
工程安装的临时
消防竖管
,管径最小不得小于多少?_百 ...
答:
高度超过24m的
建筑
工程,应安装临时
消防竖管
,管径不得小于75mm,严禁消防管作为施Т用水管线。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直径应不小于100mm,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品。消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用...
在建工程
高层建筑消防
用水
立管
直径是多少
答:
根据(
建筑
设计防火规范)7.4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱7.4.2
消防竖管
的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。 本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 4 甜味一 采...
消防立管
层高3米垂直度范围应多少?
答:
消防立管
垂直度要求的是每米不超过2mm,整个立管楼层全长偏差不超过10mm。消防立管也就是
消防竖管
。一般内行人不叫消防竖管。消防立管就是连接上下几层室内消火栓的室内消防给水管道。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。
高层建筑
室内
消火栓管道
和消火栓布置?
答:
每层<8户、
建筑
面积≤650m2的一般塔式住宅.按我国《
高层
民用建筑防火规范》规定允许设一根一
立管
(连接
消防
电梯前室
消火栓
的立管除外),但必须采用双阀双出口的消火栓。消防管网的引入管不应少于两条.其中一条不能使用时,其余引人管仍应保证供应需 要的水量和水压,似同上述条件相同的塔式住宅.可布置一...
施工现场高度超过多少米的工程应设
消防竖管
答:
建筑
高度大于 24m 或单体体积超过 30000m3 的在建工程,应设置临时室内
消防
给水系统。
1
2
3
4
5
6
7
8
9