55问答网
所有问题
当前搜索:
高层居民楼消防栓设计规范
国家对于
居民楼
安装
消防栓
有没有硬性规定?
答:
《建筑
设计
防火
规范
》8.3.1 条第五款 : 5 超过7 层的住宅应设置室内
消火栓
系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。 相应的条文说明里:“干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队...
...灭火器、消防通道、消防井等
消防设计
标准是什么?我需要具体法规条文...
答:
《建筑防火
设计规范
》这个建筑高度21米内的
住宅楼
可以不需要消防设施,具体见《建筑防火设计规范》的第八章节,第五章节的安全疏散和避难,第六章节的管道井。六层住宅楼建筑高度不超过21米,按照规定可以不设室内
消火栓
;建筑周边应设室外消火栓,保护半径不大于150m,间距不大于120m;灭火器按轻危险级场所...
住宅楼消防栓
规定
答:
2.
消火栓的
水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的
高层
建筑不应小于10m。3.建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。4.消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。5.新防火
设计规范
规定,高度大于21米的住宅建筑需要配置消火栓,保护半径为30米。法律依据:《...
...灭火器、消防通道、消防井等
消防设计
标准是什么?我需要具体法规条文...
答:
这个6层住宅不需要设置消防设施的。根据消防《建筑防火
设计规范
》要求的8.2.1是建筑超过21米的住宅建筑才需要考虑设置
消火栓
系统,相关的5.5.30只有疏散楼梯要求净宽度不小于0.90米,及6.2章节的电井。管道井要求的耐火时间和防火门等级。
居民楼消防栓
水压标准是多少?
答:
不同的场合下水压标准是不同的,具体如下:1、当
消火栓
、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。2、在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统...
居民楼消防栓
水压标准是多少
答:
楼层
消火栓
动压不超过0.5mpa,低层建筑楼顶动压大于0.25mpa,
高层
大于0.35
居民楼消防
安全要求
答:
法律分析:
住宅楼
达到6层(含6层)以上的,在各楼道里均需安装消防设施,这些设施应包括消防水栓、水枪、水带、火灾报警器等。各住宅小区里也都应安装用于救火取水用的消防水栓,同时应保持消防通道的通畅。在
高层
小区发生火灾时,由于消防云梯的高度限制,在救援时会选择室内
消防栓
,对于扑灭初期火灾很有...
一般在住宅区内,
高层
和超高层物业每层楼放置的
消防栓
(箱)内应配置...
答:
【答案】:C 本题考核的是消防器材的楼层配置。消防器材的配置应结合物业的火灾危险性,针对易燃易爆物品的特点进行合理的配置。一般在住宅区内,多层建筑中每层楼的
消防栓
(箱)内均配置2瓶灭火器;
高层
和超高层物业每层楼放置的消防栓(箱)内应配置4瓶灭火器;每个消防栓(箱)内均配置1~2盘水带、...
...灭火器、消防通道、消防井等
消防设计
标准是什么?我需要具体法规条文...
答:
《建筑防火
设计规范
》。这个
消火栓
需要看8.2章节规定的。消防通道需要参照5.5章节,消防车道参照7.1章节,消防井需要参照给排水的阀门井和其他图集,灭火器参照《建筑灭火器配置设计规范》
一个合格的
消火栓
,其设置要符合哪些标准
答:
有室内
消火栓
和室外消火栓,他们须分别符合下面两个国家标准:强制性国家标准 GB 3445-2018 室内消火栓 强制性国家标准 GB 4452-2011 室外消火栓
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
居民楼消防栓设计规范
消防给水及消防栓设计规范
高层建筑消防栓设计规范
商业消防栓设计规范
厂房室内消防栓设计规范
消防栓末端压力设计规范
居民楼消防栓安装高度是多少
市政消火栓设计规范
建筑消火栓设计规范