答:
电表读数*电压互感器变比倍数*电流互感器变比倍数=实际用电量
。一般来说,315kVA及以上容量的变压器就应该高压计量,不知道你的朋友在什么地区,都630kVA的变压器了,还在用低压计量。按期足额回收电费是供电企业经营活动的重要内容之一, 也是供电企业保证向用户连续供电的重要物质基础。用户按照国家批准的电...
高压配电室
抄表看哪里
答:
高压柜的正面。
高压配电室
的电能计量装置安装在高压柜上,电能表安装在高压柜的正面,可以通过观察高压柜的正面来查找
电能表的
位置。在电能表旁边会有一个电能计量标识牌,上面会显示电能表的型号、额定电压、额定电流、额定频率信息。
请各位电力工程师帮个忙,给我说一下
高压配电室
里面的
电表怎么
看?
答:
计算方式为(当月抄见总有功电量-上月抄见总有功电量)*电压比*电流比=当月实用有功电量
例如:当月总有功抄见161.63;上月电量为100;电压比10000/100;电流比50/5。求当月有功总 (161.63-100)*100*10=61630KWH 当月实用61630KWH(度)...
配电室
变压器旁这个表,有功,无功。电压,电流
怎么抄
?
答:
对于直接接入线路的电能表,
要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流
。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大。若选得太小也容易烧坏电能表。配电房又叫配电所,...
250变压器
配电室
中用两个
电能表
是什么意思?
如何抄电表
?
答:
你好!一个是有功
电表
,一个是无功表,抄表如果只算电费你只抄有功就可以了 打字不易,采纳哦!
高压配电室
抄表时间间隔规定
答:
如果供电负荷较大,即需要经常使用高耗能设备,那么抄表时间间隔可以适当缩短。这样可以及时掌握用电情况,避免因用电量过大导致电费计算不准确的情况。3、监控设备的使用:现在很多
高压配电室
都配备了智能
电表
和远程监控系统,可以实时监测用电情况。监控设备使用得当,抄表的时间间隔可以相应延长。
配电室
运行中
抄电流表
读数的估算
答:
1、数字式
电流表
直接读数,不需估算。2、指针式电流表中的电磁式电流表。刻度是不均匀的。在左下部有一个小园点,那是满量程的20%,.;例如,满量程是100A,则此点是20A;3、在两个长条线大数字之间有一些小短线条,例如在标注100A与200A之间有10小格,则每个间隔为10A.4、如果指针位置在两个...
高低压配电房
操作流程
答:
配电房的操作流程 一.
高压配电房
1. 进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2. 观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可 进行配电柜的操作。(送电及断电)3. 送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的...
配电房
安全的操作规程?
答:
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。2、停电:(设备...
别人在我的
配电室
临时用电,在空开后直接安了个三相
电表
,我该
怎么
读数...
答:
后边接的表与你接互感器的倍率,在算法上没关系。后边接的是三线四线制的表,其表的度数是他的用电量,你可以加适量的电损进行收费。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压抄表怎么抄
高压计量柜怎样抄表
配电房有功无功怎么抄表
配电柜电压电流抄表
抄高压电表怎样抄才正确
抄电表需要抄哪个数字
高压抄表主要抄哪些数据
厂房配电柜怎么样抄表
抄电表怎样抄才正确