55问答网
所有问题
当前搜索:
高压线断路器跳闸原因
高压断路器
如果
跳闸
是什么
原因
?
答:
高压断路器如果跳闸的原因可以是:1:系统中某个设备故障,引起继电保护动作,导致跳闸
。2:系统中无故障,继电保护误动作,导致跳闸。3:
人员误操作
,引起跳闸。4:地震,或外界的极大振动,导致跳闸。
高压断路器跳闸
的
原因
答:
1、高压断路器跳闸原因:自身故障(如失压线圈烧坏等)、其它保护机构动作令其跳闸
,如速断(负载短路)、过流、PT、电机温升、变压器瓦斯等。一般高压断路器不采用所说的“电流过大引起过热I2*RT”的保护机构。2、断路器、负荷开关应根据线路电压及负荷大小、负荷种类选型。3、断路器的型号选太大对负荷...
高压
开关柜
断路器跳闸
或熔断器熔断的故障
原因
是什么
答:
1. 继电保护未动作:如果电网中的电流和电压波动与断路器操作机构误动作无直接关联
,可能是由于继电保护未正确设定或存在接线错误,亦或是电流和电压互感器回路出现故障。2.
保护定值不当或接线错误
:保护误动作也可能由保护装置的定值设定不准确或接线错误引起,这会使得断路器在不必要的情况下跳闸。3....
高压断路器
容易
跳闸
与哪些因素有关?
答:
过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受最大电流决定的。未加附件...
10KV线路速断保护,造成线路开关
跳闸
是什么
原因
造成的?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界
断路器跳闸
,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
高压
开关柜
断路器跳闸
或熔断器熔断的故障
原因
是什么
答:
1.继电保护未动作
,电网中无故造成的电流、电压波动,可判断为断路器操动机构误动作。2.继电保护定值不正确或继电保护接线错误、电流互感器或电压互感器回路故障均可造成保护误动作,使断路器跳闸。3.电网中无电流、电压波动现象,而直流系统绝缘监察装置动作,发出直流接地信号,可能为直流回路两点或多点...
断路器
经常
跳闸
是
怎么回事
?
答:
断路器跳闸的原因有:1、
过载
保护:断路器的电流设定值太低,负载的功率大于断路器的额定功率。2、电路短路保护:检查电源插头是否干燥。3、
漏电
保护:线路老化和泄漏,导致火线和零线都通电。4、欠压保护:电压不稳定,当电压降低到所设定的数值时会自动跳闸。处理断路器跳闸的方法如下:1、首先,我们...
断路器跳闸
的
原因
有哪些
答:
断路器跳闸的原因有哪些 1、短路:火线与零线接触时,会产生很大的电流,最终发生短路导致断路器跳闸。2、
过载
:如果断路器的过载保护电流太大,就会发生断路器跳闸的现象。3、
漏电
:如果断路器在使用时发生漏电的问题,也会导致自动跳闸。断路器和空气开关有什么区别 1、空气开关在电路中主要起到保护的...
10千伏真空
断路器跳闸怎么回事
答:
10KV真空
断路器跳闸
的
原因
有一下几点:1,电流互感器电流比过小,实际负荷大过电流比;2,线路涌流过大,造成速断跳闸;3,线路有接地现象,接地保护动作;4,线路有短路现象,电流瞬间增大,保护动作;5,如果是智能10KV真空断路器,有可能是频率保护,瓦斯保护等动作;6,预付费真空断路器欠费动作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压户外断路器跳闸原因
电压高低会让断路器跳闸吗
外面高压开关跳闸的原因
高压真空断路器跳闸原因
高压速断跳闸
高压线放电后会跳闸吗
如何令高压跳闸的可能
高压电缆一相接地就跳闸
10kv高压真空断路器经常跳闸