55问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆电流是多少安
高压电缆
载流量多大?
答:
先计算变压器的高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000KVA的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那
高压电流
就是1000除以17.32等于57.73A。那
高压电缆
用多大的呢?按电工手册上面查,每平方毫米保守算可以过3A电流。57.73安就选用YJV 3*35就足够了。
高压电缆
载流量
是多少
?
答:
300平方高压电缆,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A
。10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:U0:电缆设计用的导体对地或金属...
高压电缆
载流量?
答:
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A
,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、25...
高压电缆
的泄漏
电流是多少
?
答:
10KV高压电缆泄露电流值的标准通常在10\~30μA之间
。泄露电流是指在没有故障或异常情况下,通过电缆绝缘层的微小电流。这个值反映了电缆绝缘性能的好坏,是评估电缆安全性的重要指标。在10KV高压电缆中,泄露电流的标准值通常在10\~30μA之间。这个范围是根据电缆的绝缘材料、结构、使用环境以及安全...
高压电缆
怎么算
电流
量
答:
最大载流量=电缆断面积(mm2)×这种电缆材质的允许最大
电流
密度(A/mm2),实际载流量取决于负荷大小。
电线电缆
安全载流量口诀 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。
6.3kV
高压电缆
一平方能承受
多少电流
?
答:
答:
电缆
能承受
多少电流
,与电缆材质、电缆横截面积大小有关,现面积确定为“一平方”,则只需确定其材质。目前常用电缆材质有铜、铝两种材质,可查找实用五金手册,一平方铜电缆安全负载电流大约是6A,一平方铝电缆安全负载电流大约是4.2A。扩展:电缆一平方能承受多少电流与电压没有关系,比如4平方的铜...
300平方
高压电缆
可以承受多大的
电流
答:
300平方
高压电缆
,可以承受工作
电流
大约:I=300*1.5=450A 10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...
300
高压电缆
载
多少高压电流
答:
在土壤中载流量为435
安培
。2、铝芯300平方毫米的电缆在空气中载流量为265安培,在土壤中载流量为315安培。电缆的载流量与电缆的结构、导体截面积、敷设方式、环境温度等因素有关。根据电力工程的经验值,在35kV电网中,导体截面积为300平方毫米的
高压电缆
,其最大承载能力一般为500安培左右。
电缆线
在
高压
和低压时的承载
电流
怎么计算
答:
选线: 变压器容量(KVA)/电压V=
电流
一般
高压为
10KV,低压为400V 铜线1平方毫米承受电流5A——8A,铝线1平方毫米承受电流3——5A 选互感器:低压电流/5 配电线一般都是2.5平方毫米的软铜线 避雷线连线用10——16平方毫米铜线就可以了 配电箱上安装多大的硬壳开关:比计算的低压电流大一个等级。比...
10kv
高压电缆
可以承受的负荷
有多大
?
答:
300平方毫米的
高压电缆
能够承受的最大工作
电流
约为450
安培
。根据10千伏的电压,300平方毫米的高压电缆能够承受的负荷功率为7794千伏安。在选择电缆时,应确保电缆的额定电压与系统的实际电压和运行状态相符。在10千伏的电压等级下,应选择额定电压为10千伏的电缆。电缆的额定电压通常用U0/U(Um)表示:U0是指...