55问答网
所有问题
当前搜索:
高压旋喷桩检测
旋喷桩
强度如何检验?
答:
旋喷桩施工Wan成28天后取芯做强度试验,有抗渗要求的需做Kang渗试验,强度也梗采用标贯试验来确定,看设Ji要求,试验数量为桩数的1%-2%,根据设Ji的施工图测量放出的施工轴线,允许偏差为10mm,Dang长度大于60m时,允许偏差为15mm。
高压旋喷桩
,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连...
高压旋喷桩
需要做哪些实验?
答:
1、工程周边无旋喷桩数据时需要进行试桩。2、原材料主要做水泥试验。3、旋喷桩施工完成28天后取芯做强度试验,有抗渗要求的需做抗渗试验。4、强度也可采用标贯试验来确定,看设计要求。
高压旋喷桩
,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音...
高压旋喷桩检测
方法建筑工程介绍?
答:
以下中达咨询带来关于
高压旋喷桩检测
方法的钻芯法检测,相关内容供以参考。(1)钻机设备安装必须周正、稳固、底坐水平。钻机立铀中心、天轮中心(天车前沿切点)与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%;(2)当桩顶面与钻机底座的距离大...
高压旋喷桩检测
介绍?
答:
高压旋喷桩检测
基本内容:(1)质量检验时间、内容施工对喷射施工质量的检验,应在高压喷射注浆结束后1周,检查内容主要为加固区域内取芯实验等。(2)质量检验数量、部位检验点的数量为施工注浆孔数的2%~5%,对不足20孔的工程,至少应检验2个点,不合格者应进行补喷。检验点应布置在下列部位:荷载较...
高压旋喷桩
多长时间可
检测
、应采用什么方法?
答:
围井注水实验,开挖,钻孔取芯,实验室物理
检测
。
高压旋喷桩
是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。高压旋喷桩对基岩和碎石土中的卵石、块石、漂石呈骨架结构的地层,地下水流速过大和已涌水的地基工程,地下水具有侵蚀性,应慎重使用。高压旋喷桩施工占地少、振动小...
高压旋喷桩
需要做哪些实验啊,最好具体点,急用,谢谢
答:
工程周边无
旋喷桩
数据时需要进行试桩,原材料主要做水泥试验,旋喷桩施工完成28天后取芯做强度试验,有抗渗要求的需做抗渗试验,强度也可采用标贯试验来确定,看设计要求。试验数量为桩数的1%-2%,
如何
检测
:阻水
高压旋喷桩
施工时要求28天的无侧限抗压强度不得小于0.5~0...
答:
钻心取样在上中下各部取岩心送到实验室做抗压试验即得出抗压强度,然后在钻出的孔做注水试验就可以求出抗渗系数了。
高压旋喷桩
静载试验需用多长时间
答:
25小时。试验所需时间根据试验类型和试验方法、试验情况的不同而有所区别,25小时以单桩竖向抗压为例,标准的静载试验时间为25小时,
高压旋喷桩
,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。
高压旋喷桩检测
频率是多少
答:
强度按5%频率
检测
,其他项目按2%频率检测。
旋喷桩
试块取样标准
答:
一类桩:取芯率大于等于80%,二类桩:取芯率大于等于 65%,三类桩:取芯率小于 65%。由于刚施工完一根
旋喷桩
马上接着施工第二根桩的话,会对已施工完毕的桩产生影响。这是因为施工好的桩水泥的终凝时间没有到,生产第二根邻桩,会扰动已施工完毕的桩,会影响其最终强度 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
场地高压旋喷桩检测
高压旋喷桩检测项目及方法
高压旋喷桩成桩质量检测
高压旋喷桩检测规范要求
高压旋喷桩检测规范
高压旋喷成桩检测要求
高压旋喷桩完整性报告检测
高压旋喷桩检测项目有哪些
高压旋喷桩取芯检测方案