答:
风机风量变化与转速比的一次方成正比
,风压变化与转速比的二次方成正比,功率变化与转速比的三次方成正比,而转速和电机频率成正比。
风机频率和风量的关系
答:
风机功率与风量关系如下:
1、功率=流量×压力/1000/3600/效率。除1000是让功率变为KW,除3600是让每小时流量变为每秒的
。2、风机选型确定了,的确是压力越高流量应该越小,这点可以从风机的性能曲线上看出。3、相同的风机可以满足很多流量压力,但是每个点所需的功率并不完全相同,这从功率的公式可以...
风机
40hz和50hz
风量
差
答:
在相同的风机转速下,40Hz和50Hz的风量是不同的,因风机的转速和频率之间存在一定的关系
,在50Hz的电源频率下,风机的转速会比在40Hz的电源频率下更高,因此50Hz的风量也会比40Hz的风量更大,同一型号的风机在50Hz的电源频率下,其风量会比在40Hz的电源频率下高出10%左右。风机是一种将空气进行机械...
风机
30hz比50hz
风量
降低多少?
答:
风机的频率和风量之间存在一定的关系
。通常情况下,随着风机转速的升高,其产生的风量也会相应地增加。因此,将风机频率从50Hz调整到30Hz时,风量会有所降低。具体来说,风机的风量(m3/h)与旋转速度(RPM)之间呈线性关系。以一个标准的离心式风机为例,在相同的进口静压下(Pa),如果将频率从50Hz调...
交流
风机的频率
、电压、转速、
风量
等,和它的噪声
的关系
?
答:
常规来讲电机都有固定的工作电压
和频率
,频率越高转速越高(电机有很多类型也有例外的),转速、风量、噪音
的关系
是成正比的,一般讲噪音大要分清噪音和异音的区别,通常讲噪音是正常的,异音是非正常的(如电磁音、摩擦音等),当然不同厂家的产品所设计的结构对
风量和
噪音有很大关系,低转速大风量、...
风机频率与
风速
的关系
答:
成正比。风级1相当风速(m/s)0.3-1.5,风级2相当风速(m/s)1.6-3.3,风级3相当风速(m/s)3.4-5.4,风级4相当风速(m/s)5.5-7.9,风级5相当风速(m/s)8.0-10.7,风级6相当风速(m/s)10.8-13.8。
风机风量和
风速
的关系
答:
尤其是风速,是由使用条件决定的,一般指的都不是
风机的
出口风速,一般离心式风机计算公式:n:转速 n:功率 p:压力 q:流量q1/q2=n1/n2 p1/p2=(n1/n2)平方 n1/n2=(n1/n2)立方。2、风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
风速
与风量的
换算公式是什么?
答:
Q=60VAQ(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2。2、风速
与风量
是怎么换算的?风速与风量换算公式:L=3600*F*V。公式中:F风口通风面积m2。V测得的风口平均风速(m/s)。计算排
风机
出口的风量,风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。L管道...
通风工程中
风量
与风速
的关系
答:
风量
与风速没有直接
的关系
理论上来讲,同等风管管径的条件下,风量越大则风速越高。但其中还牵涉到风压、压损 这两个因素。也就是说:风量相等,管径、风压、压损这三个因素中的任何一个都能决定风速。其中压损的因素又牵涉很广,在此就不一一叙说了。
风量和
风速
的关系
?
答:
风量和截面积
的关系
是风量=风速×截面积。截面积的大小会直接影响到风量的大小。1、风量指单位时间内空气的流通量,用于表明
鼓风机
或通风设备的能力,计算单位是每秒立方米。2、
风机风量的
定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以风量计算也很简单。直接用公式Q=VF...