风机选型风量系数
如何计算用多大的
风量
的轴流
风机
答:
1、将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数,即可求得与之对应的风量,从而选择轴流风机
。2、对于超高层建筑可同时计算两个着火层,如中间设避难层可分为2两个系统设置。3、根据问题提供的参数计算,风速约19m/s,每米管道阻力为可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r...
风机
型号与
风量
的对照表
答:
HTFC(A)型柜式离心
风机
电机分内置型(B型),外置型(A型),A型电机在风柜外、B型电机在风柜内,广泛使用于宾馆,体育馆,学校,酒楼,影剧院,礼堂,高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合,还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。4-72型离心风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢...
风机
参数
选择
答:
6、选择风机风量:Qf=1.2Q =1.2×615.5 =738.6m3/h
7、选择风机风压:Hf=1.2Hz =1.2×663.9 =796.68Pa 8、选择风机:型号4-72-2.8A 风量1131m3/h 压力994Pa 转速2900r/min 功率1.5kw
轴流
风机
或离心风机的参数
选择
和排
风量
计算方法?
答:
6. 5. 3 选择风机时,
应将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数
,对于超高层建筑可同时计算2 个着火层,如中间设避难层可分为2 个系统设置。6. 5. 4 符合排烟系统要求的公共区域,排烟系统不可跨越防火分区,如一个防火分区太大,可内设两个以上的排烟系统。排烟系统的风量根据房间高度决定,高度大于10 m ,...
风机
参数
选择
答:
2/2)]×1 =39Pa 5、计算总阻力:Hz=H+Hw+Ht =397.5+227.4+39 =663.9Pa 6、
选择风机风量
:Qf=1.2Q =1.2×615.5 =738.6m3/h 7、选择风机风压:Hf=1.2Hz =1.2×663.9 =796.68Pa 8、选择风机:型号4-72-2.8A 风量1131m3/h 压力994Pa 转速2900r/min 功率1.5kw ...
风机
型号及参数表
答:
以提高管道中的风压。3、回转风机 利用转子旋转改变气室容积来进行工作。常见的品种有罗茨
鼓风机
、回转压缩机。设计转子在缸体内偏心旋转,油润滑,低转速。
风量
范围: 每分钟0.31立方米至每分钟5.41立方米。压力范围:9.8千帕至49千帕的变容压缩的低噪音鼓风机称之为回转式风机。
设计
选型风机
的
风量
风压和功率?是输送芦苇叶和灰尘,比重0.35,产量20T/...
答:
5、
风机选型
:
风机风量
≥1.1Q =1.1×5555.55 =6111.105(m3/h)风机压力≥1.1H =1.2×1065 =1278(Pa)6、风机参数:型号:4-72-4A 风量:7419(m3/h)压力:1320(Pa)转速:2900(r/min)功率:5.5(kw)7、以上计算中没有考虑的因素有:旋风除尘器阻力;弯头的数量;垂直输送管道的长度。
离心式
风机
的规格型号及
风量
答:
HTFC(A)型柜式离心
风机
电机分内置型(B型)、外置型(A型),A型电机在风柜外、B型电机在风柜内,广泛使用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合,还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。电动机外置式为消防通风兼用,电动机内置式为通风用。输送空气和...
风机选型
答:
}*1+0,1736*3 =119.36(Pa)计算总阻力:(不考虑分离器阻力,不考虑弯头、变径摩阻)H=RL =119.36*12 =1432.32(Pa)
风机选型
:(考虑漏风
系数
1.2Q=1666.66*1.2;、阻力损失1.2H=1432.32*1.2)型号9-19-5A
风量
2254(m3/h)压力5740(Pa)功率7.5(KW)转速2900(r/min)
风机
功率与
风量
关系
答:
P-功率(KW);Q-
风量
(m3/h);p-风压(Pa);η1-
风机
效率可取0.719至0.8;η2-机械传动效率对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98。P=Q*p/(3600η1*η2*1000)