风机盘管供水热回水不热
风机盘管
进水
管热回水不热
怎么处理?
答:
1.管道内部积存有空气,在管道内形成了气堵,阻挡了管道内部的热量传递,使得进水管的热量无法传递给回水管
。这时应将放气阀打开进行放气,让空气被排放干净。2.进水管分水器周边的过滤器使用时间久了,被管道内的水垢、铁屑等杂质堵住了,造成流入管道内的水量变少了,使得水循环变差导致的。这时应将过滤器...
风机盘管
进水
热回水
凉跟管道粗细有关系吗?1256789都正常,唯独34层是进...
答:
1. 管道设计不当:管道的直径选择不合适或布局不合理
,导致水流速度过快,热交换时间不足,使得回水温度无法达到预期的温度。2. 管道阻力过大:在34层楼高的系统中,管道的阻力可能较大,导致水流速度下降,无法达到预定的流速,进而影响热交换效果。3. 管道内部存在堵塞或沉淀物:长期使用后,管道内部...
风机盘管不
开循环水是热的,但是一开
回水管
是凉的,也不出热风。这是为 ...
答:
你的风机盘管不开的情况下,“循环水管供、回都是热的”,
说明管路没有堵,是通的
。而这时由于没有开风机盘管,实际应该是电动阀出于关闭状态,水流不过去才对。当你打开风机盘管时,电动阀也应该出于开启状态,这时应该是供水管是热的,回水管温度比供水管低。但这时你的回水管是凉的,说明这时电动阀反而出于关闭状态...
中央空调
风机盘管
供暖
供水热回水不热
是怎么回事?
答:
水流量小了,进入风盘的水很快被吹凉了。
风机盘管不
开循环水是热的,但是一开
回水管
是凉的,也不出热风。这是为 ...
答:
风机盘管的电动阀和温控器接线接错了
1、关闭负载电源。2、拆开包装:将面板和底座分开。3、打开底座:借助螺丝刀,将底座外盖打开。4、底座接线:不同类型的互联网温控器接线方式会有所不同,下图接线方式以2026互联网温控器的飞碟温控器为例,具体不同品牌有可能会不同,请注意看清说明书。5、固定...
风机盘管供水
温度正常
回水
温度低 怎么回事? 盘管没堵 回水也没堵 吹...
答:
水的流速低,与风速比例不对,调整风速或加大水的流速。如管线阀门一切畅通,那只有增加管道屏蔽水泵了。
中央空调
风机盘管
供暖
供水热
,
回水不热
,是温的,怎么回事!求高手解答...
答:
温差太大说明水流量小了
风机盘管
进水
管热回水不热
怎么处理
答:
进水
管热
说明热水已经进入,
回水不热
说明热水没有从这里流出,但热度应该有差别。问题是,热水从哪里流走了?具体设备不清楚,按照这个思路自己分析吧。希望能够帮到你。
风冷热泵
供水
和
回水
温差大的原因是什么
答:
风冷热泵
供水
和
回水
温差大的原因是盘管选小了或者水流量偏小。盘管的负荷在额定(中档)风量情况下,进风温度27℃,供水温度7℃,回水温度应该为12℃。引起回水温度偏高,也就是供回水温差偏大,要么是水流量偏小,要么是
风机盘管
风量在高档,要么就是进风温度高于27℃。
4管制
风机盘管
冷热水怎么看
答:
1、热水进水的管道管径比
回水
的管道管径要大,热水进水的管道管壁厚比回水的管道管壁厚。2、热水进水和回水的管道口径不一样,热水进水的管道口径要大些。3、热水进水的管道末端多带有隔热层,而回水的管道没有隔热层。4、热水进水的管道末端常常有一个安装的温度计,而回水的管道没有。