55问答网
所有问题
当前搜索:
预应力管桩桩位偏差允许范围
请问混凝土
预应力管桩桩位
放样
偏差
符合规范
允许范围
(群桩多少mm,单排桩...
答:
群桩20mm;单排桩10mm
。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位...
预应力管桩
验收规范
允许偏差
多少
答:
群桩桩位的放样允许偏差为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差为10mm
。预应力管桩验收尤其要注意竖向偏差,根据规定,控制桩顶标高的允许偏差为-50-+100mm,但实际施工过程中,偏差过大会给施工造成很大的麻烦,严重情况下还会造成严重的损失。二、管桩验收资料要做哪些预应力管桩竣工验收时需要提交相关资料,主要...
先张法
预应力
混凝土
管桩
的
桩位偏差允许范围
是多少
答:
1~3根桩:允许偏差100
;4~16根桩:允许偏差1/2桩径;大于16根桩:如果为边桩,允许偏差1/3桩径;如果为中间桩,允许偏差1/2桩径;
先张法
预应力管桩
(PHC)挖至设计标高处的
桩位允许偏差
? 我的管桩外径是...
答:
1)二桩、三桩的归属于独立承台,允许偏差为100
;2)四桩的独立承台下为1/2桩径(200),承台设计中已要求承台边缘位于设计桩中心外1倍桩径,偏差为1/2桩径时整根桩仍包在承台之内,按独立承台的配筋和受力仍是可行的;3)桩数为4~16根桩基是指独立承台,例如电梯井下面的承台就经常有十几根...
先张法
预应力
混凝土
管桩
的
桩位偏差允许范围
是多少?
答:
1、单
桩
:8cm;2、桩数2-4的:10;3、数量为5-16的:周边桩为10,中间的为D/3和150中的大值;4、大于16的:周边桩为15,中间的为D/2;此外单排和双排条形桩基,垂直于长边的为10,平行于长边的为15。以上单位全部为cm。实际上在工地上,只要保证离承台边有10cm就够了,往里面没事,往...
先张法
预应力
混凝土
管桩
的
桩位偏差允许范围
是多少
答:
单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。不过一般偏个几公分也无所谓的,特别是群桩。
如何控制
预应力管桩
在施工时的
桩位偏差
问题值
答:
预应力管桩
在沉桩中的
桩位允许偏差
值:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定如下:1、 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线 100mm+0.01H (2)沿基础梁的中心线 150mm+0.01H 2 、桩数为1~3根桩基中的桩 100mm 3、 桩数为4~16根桩基中的桩 1/2桩径 4、桩数大于16根桩基中的桩...
预应力管桩
在沉桩中的
桩位允许偏差
是多少?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于
桩位偏差
主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。
预应力
混凝土
管桩
长度
误差允许
多少
答:
根据国标规定,桩长L的尺寸
误差允许范围管桩
为+0.5%L~-0.5%L,方桩为+0.7%L~-0.5%L,均是新国标规定。
PHC
管桩
施工可以偏位多少?
答:
控制在1%以内。PHC
管桩
(高强
预应力
混凝土管桩)由于具有桩身成型质量好、混凝土强度高、单桩承载力大、耐冲击性能好、穿透力强、价格便宜、施工快捷且采取静压施工时对周围环境影响小等优点而被广泛应用于多层及高层建筑结构的基础工程中。PHC管桩施工注意事项 在打桩的过程之中,就会产生一定的打桩应力,其...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预应力管桩桩位偏差验收规范
灌注桩桩位偏差允许范围规范
预应力管桩标高允许偏差
预制管桩桩位允许偏差范围
预应力管桩允许偏差是多少
管桩桩位偏差允许范围规范
预制桩偏位允许偏差规范
预制管桩桩顶位移偏差
phc管桩桩位偏差允许范围